洞门始发一直是盾构工程一大施工风险源。H&V盾构工法作为可分离的双圆盾构机,其始发难度更高。今天,小编想带大家了解一下日本东京某下水道工程,其采用纵二连分岔H&V盾构法施工,一起来看看这个工程的洞门防水新技术吧~~~
洞门始发一直是盾构工程一大施工风险源。H&V盾构工法作为可分离的双圆盾构机,其始发难度更高。今天,小编想带大家了解一下日本东京某下水道工程,其采用纵二连分岔H&V盾构法施工,一起来看看这个工程的洞门防水新技术吧~~~
01
工程概况
工程采用H&V盾构法建造一条新的管道,施工内容包括:3-3路线施工 L= 634.0m,成型内径φ2800mm;2-2路线施工 L= 1138.5m,成型内径φ2400mm;上述工程中的并设(H&V)区间 L = 461.1m;竖井接收井1处。
二连分岔H&V盾构机参数如下:
项目 |
上方盾构机 |
下方盾构机 |
外径 |
φ3340mm |
φ2890mm |
机长 |
6000mm |
5600mm |
盾构 千斤顶 |
900kN 1450st 10个 |
700kN 1450st 10个 |
铰接 千斤顶 |
900kN 400st 8个 |
700kN 540st 8个 |
铰接角 |
左4.5°、右8.0° |
左12.5°、右12.5° |
刀盘 转速 |
0.95~1.40r/min |
0.95~1.40r/min |
装备 扭矩 |
381~543kN·m |
247~362kN·m |
(α值) |
(10.2~14.6) |
(10.2~14.9) |
仿形刀 |
60kN 200st 2个 |
60kN 200st 2个 |
盾尾 密封 |
2道(钢丝刷、聚氨酯密封填充) |
2道(钢丝刷、聚氨酯密封填充) |
02
始发情况介绍
始发段覆土厚度约25.2 m,上方盾构机在N值20~45的砂质土中挖掘,下方盾构机在N值10以下的粉砂层和下半部分N值50以上的砂砾层中挖掘。
1)上下方的单圆盾构通过接合销及垫片连接。始发时上下方管片之间会产生间隙,地下水、土砂容易从这些缝隙中流出。
2)以往的H&V盾构始发采用母子洞门密封方式或一体型管片方式。母子洞门密封方式是盾构机穿过洞门时采用母洞门密封止水、管片穿过洞门时采用子洞门密封止水的分割结构。
一体型管片方式是将二连一体的管片提前安装在盾构机后方,利用竖井内配备的移动式摩阻锚杆设备顶推一体型管片和盾构机。
本工程中,考虑到采用母子洞门密封方式时主体刚性较差、无法保证真圆度;始发井尺寸较小、无法采用标准设备进行一体型管片拼装,因此决定采用新的设计方法完成洞门止水。
03
推入止水构件(覆盖模拟管片)工法
这种工法采用一个与盾构机形状几乎相同、上下一体的止水构件(覆盖模拟管片)套在管片上,并随着盾构机的掘进,将止水构件留在洞门的规定位置,从而达到防止渗漏水发生的目的。
本工程的始发洞口做了2道洞门密封,施工顺序如下:
Step① 盾构机推进( 2环st 840mm )
Step② 止水构件组装
Step③ 盾构机推进( 2环st 1300mm )
Step④ 顶入止水构件
为了确保止水效果,还采取了其他一些措施:
①在止水构件及盾构的上下接合处填充环氧树脂提升密封性;
②上下接合处运用螺栓连接,并在分割面上安装密封材料和混凝土模板,用以减少管片拼装误差;
③在止水构件与管片间填充丁基橡胶密封剂作为临时的止水措施;
④盾构始发前,采用高压喷射搅拌进行防护。
04
洞门止水情况
盾构始发完成后,未发生较大渗漏水事故。但盾构机接合处与填充的环氧树脂之间的边缘发生断裂,少量的泥水漏到了竖井内。
同时,在止水构件抵达最终位置后,管片的真圆度出现了最大4mm的误差,上下管片间的间距在202~205mm(设计为200mm)。而止水构件(覆盖模拟管片)的内径和临时管片的外径之间的间隙达到10mm(计划为5mm),对此焊接了一部分止水钢板以防止渗漏水。
盾构始发阶段,实测工作面水压保持在设定值的150 kPa,证实了这个止水工法的有效性。
最终止水构件组装作业需要3d,止水构件顶入及止水焊接需要2d,所需时间也在工期可控范围内。
日本首次设计止水构件(覆盖模拟管片)的方式作为H&V盾构法始发时的涌水措施,在施工中虽然存在不少问题,但还是有效防止了洞门的渗漏。