一、门式刚架的计算 1. 门式刚架应按弹性分析方法计算。 2. 应力蒙皮效应是指通过屋面板的面内刚度,将分摊到屋面的水平力传递到山墙结构的一种效应。应力蒙皮效应可以减小门式刚架梁柱受力,减小梁柱截面,从而节省用钢量。但是,应力蒙皮效应的实现需要满足一定的构造措施:自攻螺钉连接屋面板与檩条;传力途径不要中断,即屋面不得大开口(坡度方向的条形采光带);屋面与屋面梁之间要增设剪力传递件(剪力传递件是与檩条相同截面的短的C形或Z形钢,安装在屋面梁上,顺坡方向,上翼缘与屋面板采用自攻螺钉连接,下翼缘与屋面梁采用螺栓连接或焊接);房屋的总长度不大于总跨度的2倍;山墙结构增设柱间支撑以传递应力蒙皮效应传递来的水平力至基础。

一、门式刚架的计算

1. 门式刚架应按弹性分析方法计算。
门式刚架不宜考虑应力蒙皮效应,可按平面结构分析内力。在立柱采用箱形柱的情况下,门式刚架宜采用空间模型分析,箱形柱应按照双向压弯构件计算。
3. 当未设置柱间支撑时,柱脚应设计成刚接,柱应按双向受力进行设计计算。
4. 当采用二阶弹性分析时,应施加假想水平荷载。假想水平荷载应取竖向荷载设计值的0.5%,分别施加在竖向荷载的作用处。假想荷载的方向与风荷载或地震作用的方向相同。
二、地震作用下的分析
1. 计算门式刚架地震作用时,其阻尼比取值应符合下列规定:
(1)封闭式房屋可取0.05;
(2)敞开式房屋可取0.035;
(3)其余房屋应按外墙面积开孔率插值计算。
2. 单跨房屋、多跨等高房屋可采用基底剪力法进行横向刚架的水平地震作用计算,不等高房屋可按振型分解反应谱法计算。
3. 有吊车厂房,在计算地震作用时,应考虑吊车自重,平均分配于两牛腿处。
4. 当采用砌体墙做围护墙体时,砌体墙的质量应沿高度分配到不少于两个质量集中点作为钢柱的附加质量,参与刚架横向的水平地震作用计算。
5. 纵向柱列的地震作用采用基底剪力法计算时,应保证每一集中质量处,均能将按高度和质量大小分配的地震力传递到纵向支撑或纵向框架。
6. 当房屋的纵向长度不大于横向宽度的1.5倍,且纵向和横向均有高低跨,宜按整体空间刚架模型对纵向支撑体系进行计算。
7. 门式刚架可不进行强柱弱梁的验算。在梁柱采用端板连接或梁柱节点处是梁柱下翼缘圆弧过渡时,也可不进行强节点弱杆件的验算。其他情况下,应进行强节点弱杆件计算,计算方法应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定执行。
8. 门式刚架轻型房屋带夹层时,夹层的纵向抗震设计可单独进行,对内侧柱列的纵向地震作用应乘以增大系数1.2。
三、温度作用分析
(1)当房屋总宽度或总长度超出规范规定的温度区段最大长度时,应采取释放温度应力的措施或计算温度作用效应。
房屋纵向释放温度应力的措施是采用长圆孔;吊车轨道采用斜切留缝的措施;吊车梁与吊车梁端部连接采用碟形弹簧。
门式刚架轻型房屋钢结构横向无吊车跨可以在屋面梁支承处采用椭圆孔或可以滑动的支座释放温度应力。
门式刚架轻型房屋钢结构横向每一跨均有吊车时,应计算温度应力;设置高低跨可显著降低温度应力。
(2)计算温度作用效应时,基本气温应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。温度作用效应的分项系数宜采用1.4。
(3)房屋纵向结构采用全螺栓连接时,可对温度作用效应进行折减,折减系数可取0.35。