暖通空调——常见的专用名词解释
性感的毛衣
2022年12月20日 11:47:30
只看楼主

1 冷负荷 : 指为维持室温恒定,在某个时刻需向室内供应的冷量(或从室内排出的热量)。 2 得热量 : 在某一时刻进入空调房间的热量总和。   3 室外空气综合温度 : 相当于将室外空气温度tw提高了一个由太阳辐射引起的附加值,并非实际存在的空气温度。   4 集中式空调系统 : 这种系统是将所有的空调处理设备以及通风机全都集中在空调机房布置。

1 冷负荷 指为维持室温恒定,在某个时刻需向室内供应的冷量(或从室内排出的热量)。

2 得热量 在某一时刻进入空调房间的热量总和。  

3 室外空气综合温度 相当于将室外空气温度tw提高了一个由太阳辐射引起的附加值,并非实际存在的空气温度。  

4 集中式空调系统 这种系统是将所有的空调处理设备以及通风机全都集中在空调机房布置。

5 一次回风系统 在全空气系统中,仅利用一次回风进行能量回收的空调系统。

6 二次回风系统 在全空气系统中,回风分别利用两次进行能量回收的空调系统。  

7 最小新风比 空调系统设计工况下的新风量与送风量的比值,用m%=GW/G表示。  

8 双风道系统 该系统有一根送冷风道,一根送热风道,两种状态空气在每个空调房间或每个区的双风道混合箱中混合后进入房间。  

9 变风量系统 依靠改变送风量的办法来维持空调房间参数的集中式空调系统。  

10 含湿量 湿空气中水蒸气质量与干空气质量之比值。  

11 回风 从被调空间抽出后全部或部分返回空调机的空气。  

12 新风 由室外引入经空调机处理后进入空调房间的空气。

 13 热湿比 空气的焓值变化与含湿量变化之比值。  

14 换气次数 单位时间内流经房间的送风量(按体积计)与房间容积之比。  

15 舒适性空调 根据人体对温、湿度要求而确定空调诸参数的空调系统,又称民用空调。

16 工艺性空调 根据工艺生产过程要求不同,同时兼顾人体卫生要求而确定空气诸参数的空调系统 

17 机器露点 相应于空调机中冷却盘管外表面平均温度的饱和空气状态,又指经过喷水室冷却处理后接近于饱和状态的空气温度。  

18 空调基数 指空调房间温度和相对湿度的基数指标。

19 空调精度 指空调房间温,湿度允许偏离空调基数的指标。  

20 全空气系统 空调房间的热,湿负荷全部由集中处理后的空气来承担的空调系统。  

21 空气---水系统 指空调房间的冷(热)、湿负荷由空气、水共同担负处理的空调系统。  

22 半集中式空调系统 指除了有集中的中央空调机组外,在每个房间还分别有处理空气的末端装置(入风机盘管系统) 

23 太阳高度角 指太阳射线与受到辐射之处的地面所构成的角度。  

24 非等温射流 空调系统中,当送风射流出口温度与房间温度不同时,称为非等温射流。  

25 送风温差 进入房间送风温度与房间的温度之差。  

26 冷射流 空调系统中,当送风射流出口温度低于室内温度时,其射流称为冷射流。

27 热射流 空调系统中,当送风射流出口温度 高于室内温度时,其射流称为热射流。  

28 流速当量直径 设定某一圆形风道中空气流速与矩形风道中流速相等,并且单位长度摩擦阻力也相等,则该圆形风道直径就称为此矩形风道的流速当量直径。  

29 流量当量直径 设定某一圆形风道中空气流量与矩形风道中流量相等,并且单位长度摩擦阻力也相等,则该圆形风道直径就称为此矩形风道的流量当量直径。  

30 水力半径 流体在通过管道(或风道)时,其过流断面与湿周之比。  

31 析湿系数 空气在通过表面式冷却器进行热湿交换过程中,全热量与显热量之比值。

32  喷水系数 通过喷水室的风量与总喷水量的比值。  

33  接触系数 表示喷水室或表面式换热器在进行热交换过程中,实际过程与理想过程接近的程度的系数。

34  干式冷却 冷却介质的平均温度大于被冷却空气初始露点温度的冷却过程。 又称等湿冷却。  

35  湿式冷却 冷却介质的平均温度低于被冷却空气初始露点温度的冷却过程。  

36  气流组织 使进入空调房间的空气在室内有合理的流动和分布措施。  

37  阻性消声器 利用吸声的材料或吸声结构的吸声作用制成的消声设备。  

38  抗性消声器 利用管截面改变或旁接共振腔的办法制成的消声设备。


1、 空调系统根据空气处理设备的集中程度分类,可分为: (集中式空调系统)、(半集中式空调系统)、(分散式空调系统)。  

2、 在相同大气压和温度下,同容积的湿空气比干空气(轻)。  

3、 当空气与水直接接触进行热湿交换时,产生显热交换的推动力是(温差),产生质交换对的推动力(水蒸气分压差),产生全热交换的推动力是(焓差)。  

4、 影响人体热舒适感的因素主要由(温度、湿度、空气的流动速度、物体表面辐射温度、人体活动量、衣着)等。  

5、 天气从晴转阴,大气压力要(降低),同一地区冬季的大气压要(高于)夏季的大气压。  

6、 确定夏季空调室外设计参数要采用(夏季室外干球温度)和(夏季室外湿球温度)两个状态参数; 确定冬季空调室外设计参数要采用(冬季室外干球温度)和(冬季室外相对湿度)两个状态参数。  

7、 表面式换热器只能实现(等湿冷却过程)、(等湿加热过程)和(冷却减湿过程)三种空气处理过程。

 8、 利用循环水喷雾处理空气,在i-d图上可以看做是(等焓加湿)过程,喷蒸汽处理空气,可以看做是(等温加湿)过程,空气通过加热器处理可以看作是(等湿加热)过程。  

9、 空调系统中常用的送风口有(散流器、百叶、孔板、喷口、旋流送风口)等型式。

10、在太阳与地球间的各种角度中,对到达地面太阳辐射强度影响最大的是(太阳高度角)。  

11、空气调节的任务,就是在任何自然情况下,能维持某一特定的空间或房间具有一定的(温度)、(湿度)、(空气的流动速度)和(洁净度)等技术指标。  

12、 空调房间室内的温度、湿度通常用二组技术指标来规定,被称作(空调基数)和(空调精度)。  

13、 按负荷室内负荷所用介质种类,空调系统可分为(全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统)。  

14、 当空调室内热、湿负荷变化时,为了保持室内温、湿度参数不变,常采用调节(再热量)的方法。  

15、 一次回风定风量调节系统,采用露点送风与采用非露点送风相比,其夏季冷负荷的主要差别在于(再热量),当室内负荷相同时,采用露点送风所需送风量(少)。  

16、 空调工程根据过滤尘埃颗粒的大小,常用的过滤有(粗效过滤器)(中效过滤器)(高效过滤器)。  

17、 二次回风系统夏季工况、表冷器或喷水室的负荷由(室内冷负荷)和(新风冷负荷)两部分组成。  

18、 空调系统一般主要由(空气过滤部分、空气的热湿处理部分、空气的输送部分、空气分配部分、冷热源部分)等几个部分组成。  

19、 空调水系统中,按水量特性划分。 可分为(定水量系统)和(变水量系统)。  

20、 空调工程中,表冷器的换热扩大系数又称(析湿系数),析湿系数的大小反应了(凝结水析出的多少) 

21、 通常以(投入能量利用系数)来作为评价气流组织的经济指标。

22、 空调水系统中,根据水承受压力的特性分类,分为(开式系统)和(闭式系统)。  

23、 空调水系统中,根据供、回水管管路分类,又分为(双水管系统)、(三水管系统)和(四水管系统)。  

24、 水系统承受压力最大的地方是(水泵吸入口)。  

25、 空调水系统中,根据供水沿程阻力平衡情况分类,又分为(同程供水)和(异程供水),(同程供水)基本上不需要做阻力平衡。  

26、 对于每一个防火分区而言,保持各地带正压的次序依据依次为空调房间(小于)疏散楼梯前室(小于)楼梯或电梯间。  

27、 变风量系统中的风量设计,其最小风量一般按最大风量的(40%—50%)确定。

28、 空调系统防排烟通常采用(自然排风)、(机械排风)和(加压排风)三种方式。  

29、 变风量系统具有节能优点,其原因主要是能(减少送风量)和(降低风机电机能耗)。  

30、 在非受限射流中,当阿基米德数Ar>0时,气流方向(向上弯); 当阿基米德数Ar<0时,气流方向(向下弯); 当阿基米德数Ar=0时,气流方向(不变)。


免费打赏

相关推荐

APP内打开