380V电接220V电表怎样计算耗电量?
yjuemc
yjuemc Lv.2
2008年04月04日 10:42:29
只看楼主

一台380V、80kW电动机需要接电表,只有一块220V的电表,怎样接?接好后怎样计算它的耗电量?应该不是看电表上的度数计算吧~

一台380V、80kW电动机需要接电表,只有一块220V的电表,怎样接?
接好后怎样计算它的耗电量?应该不是看电表上的度数计算吧~
slhz
2008年04月04日 15:29:18
2楼
一块单相表计量三相平衡的负荷,只要在一相中接入电表计量用电量,然后实际用电量乘三就OK
回复
lhc199725
2008年04月05日 20:23:07
3楼
楼上的高手请教下.1.6(5A)是什么意思.能解释下吗?
回复
lowu2008
2008年04月09日 09:06:56
4楼
1.6(5A)好象是充许通过电度表的最小或最大电流
回复
hou48411
2008年04月09日 19:25:41
5楼

额定电流1.6A、最大充许5A.
回复
shenzhen_aut
2008年04月10日 09:00:30
6楼
与2搂朋友探讨:
2楼朋友的方法正确,但是在电路图中,单相表不应该接在不同相位的线路上,因为L1相的电流,与L3相的电压有120度的相位差,按照电能表的设计,其:电能值=V*I*(COS相位角)*(用电时间),
既然电能表取L3相的电压,也应该把电流互感器放在L3线路上。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
无功补偿常见问题及解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
qian68747
2008年04月13日 12:43:09
7楼
对好象2楼的图有问题,电压应该和电流取同一相电,然后将来电度数=电表读数*3*电流互感器的变比
如果是电表电流线圈直接才电表读数乘以3.
这种接线只能用在三相平衡负荷.
回复
archarch
2008年04月13日 13:55:41
8楼
按二楼的接法,表计倒走,实际值=表计值*(-6),极性反接后正走,*6即可。(未计CT变比),接同一相,则*3。