中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障的问题?
xu9652223
xu9652223 Lv.2
2008年04月04日 10:12:04
来自于继电保护
只看楼主

中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障时:1.零序电流方向母线流向线路流向故障接地点,但为什么零序功率方向线路流向母线,两者为什么相反?2.书上讲,零序电流可以看成是故障接地点出现一个零序电压而产生的,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正. 但我从序分量网图上看,零序电流是故障接地相电势产生的,而零序电压是零序电流在零序阻抗上产生的电压降.并非真的是零序电流是故障接地点出现一个零序电压而产生的. 是否正确,请大家谈谈.

中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障时:
1.零序电流方向母线流向线路流向故障接地点,但为什么零序功率方向线路流向母线,两者为什么相反?
2.书上讲,零序电流可以看成是故障接地点出现一个零序电压而产生的,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正.
但我从序分量网图上看,零序电流是故障接地相电势产生的,而零序电压是零序电流在零序阻抗上产生的电压降.并非真的是零序电流是故障接地点出现一个零序电压而产生的. 是否正确,请大家谈谈.
3.故障接地点的零序电压最高,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正.但3UO=-UA(例A相金属性直接接地).有点看不懂?
是否故障接地点零序电压相对与正序负序电压来讲(以A相电压和大地为基准),零序电压是负值?
免费打赏
yywdday2005701
2008年04月11日 12:18:18
2楼
这是一个参考方向规定的问题,因为序分量只有电源正序是电源侧最高,而电压负序和零序是故障点最高,这在对称分量法中用叠加原理已经得到证明。但我们用复合序网分析时,为了保证参考方向一致时,规定了电流由母线流向线路时为正方向,母线电压为高电位,这样就出现了楼主提出问题的现象。
回复
xu9652223
2008年04月11日 18:15:03
3楼
谢谢yywdday2005701