一、选材变通方法 1. 在实际应用中,当所供应的钢材不能完全满足设计要求时,可按下述变通方法处理。 2. 钢材的化学成分容许按表4—3与表4—4规定的标准有一定的偏差。 3. 钢材机械性能所需的保证项目仅有一项不合格者,可按以下原则处理: (1)抗拉强度比表4-2规定的下限值低5%以内时容许使用,当冷弯合格时,抗拉强度上限值可以不限。 (2)伸长率比表4-1规定的数值低3%以内时容许使用,但不宜用于考虑塑性变形发展的构件。
一、选材变通方法
1. 在实际应用中,当所供应的钢材不能完全满足设计要求时,可按下述变通方法处理。
2. 钢材的化学成分容许按表4—3与表4—4规定的标准有一定的偏差。
3. 钢材机械性能所需的保证项目仅有一项不合格者,可按以下原则处理:
(1)抗拉强度比表4-2规定的下限值低5%以内时容许使用,当冷弯合格时,抗拉强度上限值可以不限。
(2)伸长率比表4-1规定的数值低3%以内时容许使用,但不宜用于考虑塑性变形发展的构件。
(3)屈服点比表4-1规定的数值低5%以内时,可按比例折减容许应力。
(4)冷弯折角为150°<α< 180°时,容许使用于铆接或螺栓连接以及焊接结构的次要构件。
(5)冲击韧性不容许降低。
钢材的力学性能
注: 1 质量等级为A级不要求V型冲击试验。
2 δ5括号内数值适用于C~E级。
4.对无牌号或无证明书的钢材一般可按下列情况处理:
(1)按现行标准经试验证明其化学成分和机械性能符合GB/T700—1988中所列牌号的要求,但未查明其冶炼方法时,可按相应的空气转炉沸腾钢使用。
(2)如有充分根据证明其为平炉或氧气转炉钢,但未查明其为镇静钢时,可按相应的沸腾钢使用。
(3)按现行标准经试验证明其化学成分和机械性能符合GB/T1591—1994中所列之Q345钢、Q390钢和Q420钢的要求时,可用于一般承重构件。
(4)对于成批混合的钢材,用于主要承重结构时,必须逐根按现行标准对其化学成分和机械性能分别进行试验;检验不合格要求时,可根据实际情况用于非承重结构构件。
钢材的化学成分 %
标准代号 |
钢材牌号 |
化 学 成 分 |
||||||
C |
S |
P |
Si ≤ |
Mn |
||||
≤ |
||||||||
GB/T 700—1988 |
Q235 |
A级 |
0.14~0.22 |
0.050 |
0.045 |
0.30 |
0.30~0.65 注1 |
|
B级 |
0.12~0.20 |
0.045 |
0.30~0.70 注1 |
|||||
C级 |
≤0.18 |
0.040 |
0.040 |
0.35~0.80 |
||||
D级 |
≤0.17 |
0.035 |
0.035 |
|||||
GB/T 1591—1994 |
Q345 |
A级 |
0.20(0.18) |
0.045 |
0.55 |
1.00~1.60 |
||
B级 |
0.040 |
|||||||
C级 |
0.035 |
|||||||
D级 |
0.030 |
|||||||
E级 |
0.025 |
|||||||
GB/T 1591—1994 |
Q390 |
A级 |
0.20 |
0.045 |
0.55 |
1.00~1.60 |
||
B级 |
0.040 |
|||||||
C级 |
0.035 |
|||||||
D级 |
0.030 |
|||||||
E级 |
0.025 |
|||||||
Q420 |
A级 |
0.045 |
1.00~1.70 |
|||||
B级 |
0.040 |
|||||||
C级 |
0.035 |
|||||||
D级 |
0.030 |
注 1 Q235A、B级沸腾钢锰含量上限为0.60%。
2 括号内含碳量C仅适用于D 、E级。
5、由于备料规格不能完全满足设计要求而需要代用钢材时,应按下列原则进行:
(1)代用钢材的化学成分和机械性能应与原设计一致。
(2)代用时应详细复核构件的强度;特别注意的是因材料代用而可能产生的偏心影响。代用钢材应在可能范围内尽量做到经济合理。
(3)因材料代用而引起构件之间连接尺寸和设计施工详图等的变动,在代用时应予修改
钢材化学成分容许偏差 %
元 素 |
容 许 偏 差 |
|
Q235 |
Q345 Q390 Q420 |
|
C |
+0.03 -0.02 |
±0.02 |
Si |
±0.05 |
|
Mn |
+0.05 -0.03 |
±0.10 |
S |
+0.005 |
±0.005 |
P |
注:Q235沸腾钢钢材的化学成分偏差不作保证。
二、看图的方法和步骤
看图方法:从上往下看、从左往右看、由外向内看、由大到小看、由粗到细看,图样与说明对照看,建施与结施图结合看。
看图步骤:①先把目录看一遍。了解是什么类型的建筑,是工业厂房还是民用厂房,建筑面积有多大,是单层、多层还是高层,是哪个建设单位、哪个设计单位,图纸共有多少张等。按照图纸目录检查各类图纸是否齐全,图纸编号与图名是否符合。②看图程序是先看设计总说明,以了解建筑概况、技术要求等,然后进行看图。一般按目录的排序逐张往下看,如先看建筑总平面图,了解建筑物地理位置、高程、坐标、朝向以及与建筑物有关的一些情况。作为施工技术人员,看过建筑总平面图之后,就需要进一步考虑施工时如何进行施工的平面布置。③看完建筑总平面图之后,一般先看施工图中的 平面图,从而了解房屋的长度、宽度、轴线间尺寸、开间大小、内部一般的布局等。看了平面图之后可再看立面图和剖面图,从而达到对建筑物有一个总体的了解。④先从基础平面图、剖面图了解挖土的深度,基础的构造、尺寸、轴线位置等开始仔细地看图。按照:基础——钢结构——建筑——结合设施(包括各类详图)这个施工程序进行看图,遇到问题可以记下来,以便在继续看图中得到解决,或到设计交底时再提出得到答复。
注:在看图中还应该对照建筑图与结构图查看有无矛盾,构造上能否施工,支模时标高与砌砖高度能不能对口(俗称能不能交圈)等等。
三、施工图制图规定
1.图幅:根据《建筑制图标准》的规定,图纸幅面的规格分为0、1、2、3、4号共五种。幅面的长宽尺寸、边框的尺寸见表。
幅面的长宽尺寸、边框的尺寸
基本幅面代号 |
A0 |
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
b×l |
841×1189 |
594×841 |
420×594 |
297×420 |
297×210 |
c |
10 |
5 |
|||
a |
25 |
2.比例尺:
常用比例尺
图 名 |
常用比例尺 |
必要时可增加的比例 |
总平面图 |
1:500,1:1000,1:2000 |
1:2500,1:5000,1:10000 |
总平面专业断面图 |
1:100,1:200,1:1000,1:2000 |
1:500,1:5000 |
平面图,剖面图,立面图 |
1:50,1:100,1:200 |
1:150,1:300 |
次要平面图 |
1:300,1:400 |
1:500 |
详图 |
1:1,1:2,1:5,1:10,1:20,1:25,1:50 |
1:3,1:4,1:30,1:40 |
一般在一个图形中只采用一种比例尺。在钢结构中,有时允许在一个图形上使用两种比例尺。例如在构件图中,为了清楚地表示预制钢筋混凝土梁的钢筋布置情况,在长度(水平)方向和高度(垂直)方向可以用两种比例尺。施工时以所长注尺寸为准。
比例注写在图名的右侧。当整章图纸只用一种比例时,也可以注写在图标内图名的下面。祥图的比例应注写在祥图索引标志的右下角。
3.轴线:
施工图中的轴线是定位、放线的重要依据。凡承重墙、柱子、大梁或屋架等主要承重构件的位置都应画上轴线并编上轴线号。非承重的隔断墙以及其他次要承重构件等,一般不编轴线号。凡需确定位置的建筑局部或构件,都应注明它们与附近轴线的尺寸。
轴线用点划线表示,端部画圆圈(圆圈直径8—10㎜),圆圈内注明编号。水平方向用阿拉伯数字由左至右依次编号;垂直方向用汉语拼音字母由下往上顺序编号。
四、读图的注意事项
读图应注意的几个问题:
⑴施工图是根据投影原理绘制的,用图纸表明房屋建筑的设计及构造做法。要看懂施工图,应掌握投影原理并熟悉房屋建筑的基本构造。
⑵施工图采用了一些图例符号以及必要的文字说明,共同把设计内容表现在图纸上。因此要看懂施工图,还必须记住常用的图例符号。
⑶读图应从粗到细,从大到小。先大概看一遍,了解工程的概貌,然后再细看。细看时应先看总说明和基本图纸,然后再深入看构件图和详图。
⑷一套施工图是由各工种的许多张图纸组成的,各图纸之间是互相配合、紧密联系的。图纸的绘制大致按照施工过程中不同的工种、工序分成一定的层次和部位进行,因此要有联系的、综合的看图。
⑸结合实际看图。根据实践、认识、再实践、再认识的规律,看图时联系实践,就能比较快地掌握图纸的内容。
五、图纸的形成
投影的概念以及视图的形成:一是从实物通过投影变为图形的原理说明物与图之间的关系;二是从利用投影原理见到的视图说明形成图纸的道理。
一、 投影的概念:
投影分中心投影和平行投影。其中平行投影又有斜投影和正投影。正投影:光线平行,投影方向垂直于投影面作出的平行投影。
二、 视图:
视图就是人从不同的位置所看到的一个物体再投影平面上投影后所绘成的图纸。一般分为上视图,前、后、侧视图和剖视图。
⑴上视图:即人在这个物体的上部往下看,物体在下面投影平面上所投影出的形象。
⑵前、后、侧视图:是人物体的前、后、侧面看到的这个物体的形象。
⑶剖视图:这是人们假想一个平面把物体某处剖切开后,移走一部分,人站在未移走的那部分物体剖切面前所看到的物体在剖切平面上的投影的形象。
⑷仰视图:这是人在物体下部向上观看所见到的形象。仰视图一般是在室内人仰头观看到的顶棚构造或吊顶平面的布置图形。当天棚无各种装饰时,一般不绘制仰视图。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
钢结构厂房、雨棚建筑设计施工图
徐州某项目钢结构施工图
知识点:钢结构施工图要点