电气火灾监控系统的组合与各探测器原理
zsd_9542288908
2022年11月30日 15:31:49
只看楼主

知识点:电气火灾监控器 一、电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成: ①电气火灾监控器、接口模块; ②剩余电流式电气火灾探测器; ③测温式电气火灾探测器; ④电弧故障探测器。 二、组合方式 工程中①是必选项 1.①+②+③可组合成一种测剩余电流+测温式电气火灾监控系统。 2.也可由①+③+④组合成一种测电孤故障+测温式电气火灾监控系统。 3.还可根据配电线路火灾危险性分别设置不同的电气火灾探测器,例如:大型商场的照明配电线路可采用电孤故障探测器+

知识点:电气火灾监控器

一、电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成:

①电气火灾监控器、接口模块;

②剩余电流式电气火灾探测器;

③测温式电气火灾探测器;

④电弧故障探测器。


二、组合方式

工程中①是必选项

1.①+②+③可组合成一种测剩余电流+测温式电气火灾监控系统。

2.也可由①+③+④组合成一种测电孤故障+测温式电气火灾监控系统。

3.还可根据配电线路火灾危险性分别设置不同的电气火灾探测器,例如:大型商场的照明配电线路可采用电孤故障探测器+测温式探测器,动力负荷的配电线路可采用剩余电流式探测器+测温式探测器组成混合式电气火灾监控系统。


三、各类探测器的作用与原理

1. 剩余电流式探测器

    探测被保护线路中的剩余电流值变化,一般由剩余电流传感器和信号处理单元组成,按工作方式可分为独立式和非独立式(见睿机电175)。

    剩余电流探测器适用于TT、TN-S和TN-C-S接地系统,L1、L2、L3、N穿过剩余电流互感器,当剩余电流值达到报警设定值时,发出报警信号。

2. 测温式探测器

    探测被保护线路中的温度参数变化,一般由测温传感器和信号处理单元组成,按探测原理可分为接触式和非接触式。

    测温式探测器用于敷设在容易发热的接线端、元件及设备上,当实际温度值超出报警设定值时,发出报警信号。

3. 故障电孤探测器

    探测被保护线路中产生的故障电孤,按工作方式可分为独立式和非独立式。

    故障电孤探测器适用于单相交流220V回路,可以探测串联故障电孤和并联故障电孤,当探测到回路中的电孤半周期数达到设定值时,发出报警信号。

4. 多传感器组合式电气火灾监控探测器能够同时监测被保护线路中的剩余电流值和温度变化。


相关推荐链接:

1、某市三级甲等医院五层急诊大楼电气工程设计CAD图(含网络通信和火灾报警系统)

2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障


相关推荐

APP内打开