来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外)
如有侵权,请联系删除
管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。
1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外)
2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求;
4、试压用的临时加固措施安全可靠,临时盲板加置正确,标记明显,记录完整;
6、试压用的压力表的量程、精度等级、检定期符合要求。
7.1 绘制管道试压、吹扫流程图,流程图上详细标注临时试压盲板、试压用压力表、进出口排放点、高点排气点、临时管线、试压系统号、试验压力值、试压阀门等位置标记符号。
7.2 管道试压、吹扫作业应统一指挥,现场配备必要的交通工具、通信及医疗救护设施。
7.3 在不需要带压试压的设备前后安装盲板,(溴化锂制冷机等)。
1、水质要求:管道水压试验采用洁净水作介质试压,不锈钢管道或与不锈钢管道连接的其他管道用水进行试压时,水中氯离子含量不得超过25ppm,当周围环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;
2、试压用的压力表必须经过校验合格,并有铅封。精度等级不得低于1.5级,压力表量程范围为试验压力的1.5-2 倍,每个系统至少2 块,分别设在最高、最低点;
4、承受内压的地上管道试验压力应为设计压力的1.5 倍,
5、埋地管道的试验压力应为设计压力的1.5 倍,且不得低于0.2Mpa。
(1)根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵,接通上水管道,安装好压力表,监视系统的压力下降。检查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分段试压的要求。连通上水流程向管线内注水,在管道最高点安装放空阀,管道注满水待水温一致管道内的空气排完后,关闭放空阀门,试压泵车开始进行水压试验。升压:水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽,当且仅当确定管道内的气体排尽后,才能进行水压试验。出现下列3 种情况表明管道内的气体未排干净,应继续排气:
C、当升压至80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突”的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以0.2Mpa 为一级,每升一级检查后背、管身及接口,当确定无异常后,才能继续升压。水压试验时,后背顶撑和管道两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后才能修补。
1)水压试验按以下程序进行,并做好试压记录,生压的速度应缓慢,每分钟不得超过0.3Mpa。水压试验先升至工作压力(设计压力)的50%,稳压15min;稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏和无变形为合格。试压设备和试压管道50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。
2)当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,须泄压后进行处理,处理合格后,重新进行试压。
3)管道系统试压合格后,应及时拆除盲板、仪表等排尽积水,开启系统放水管线高点放空阀,对管道系统缓慢进行泄压或排放,直至泄压排放完毕。
管道系统试压合格后进行泄压排水时,必须先开启管道系统高点的复位放空阀,在系统无压力后,仍开高点放空阀,然后打开系统最低点的排水阀进行系统排水(见图3),将系统水排到指定地点。
4)管道试压过程中,请业主、监理及有关技术监督部门到现场进行监督,试验合格后填写试压记录并请各方签字确认。
5)水压试验如不符合设计要求,派人沿线检查是否有焊口漏水,在确定焊口无问题时,组织技术人员进行原因分析,确定是否由于气温/阳光照射等原因造的压力降。若是由于焊口问题,将试压管段两端放空阀门打开进行放空,修补漏点后重新进行试验及试验结果确认。
一.管道冲洗消毒:管道安装完毕,验收前应进行冲洗。
冲洗:冲洗水采用自来水,流速不小于1.Om/s,连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗应避开用水高峰,安排在管网用水量少、水压偏高的夜间进行。
3.1 吹扫与清洗工作范围内的工程已全部竣工,压力试验已经合格,工程质量已达到本规范及文件规定的标准。
3.2 操作方案业经批准,并为参与工作台人员所掌握。
3.3 不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统加盲板隔离。
3.4 管道系统吹洗前,应拆除孔板、调节阀、节流阀、安全阀、仪表等,并用临时短管或封堵等形式进行处理。对于已焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或拆掉阀头或阀口加保护套等防范措施。
4.1 吹洗方法应根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。
公称直径大于600mm 的液体或气体管道采用人工清理。公称直径小于600mm的液体管道宜用水冲洗,公称直径小于600mm 的气体管道宜用空气吹扫,非热力管道不得以蒸汽吹扫。
4.2 吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物不得进入已合格的管道。
4.4 蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃物,严防火灾。
4.6 管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其它作业。
4.7 吹扫与清洗工作结束后,管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并认真填写吹扫与清洗的标准表格,签字认可。
管水准备→操作安全交底→参加人员到岗位→关闭全线分支、泄水阀门→打开全线放气门、分段阀门→排气灌水→见水后关闭放气门→全线水满后进行二次放气→开始冲洗→冲洗合格验收→全线泄水→清理除污器→拆除进水口管道和末端连通→进行主管道的碰头并安装末端连通和球阀检验收→准备试运行工作。