我看到有一家工厂接线,只是在进线处加了隔离开关,但是隔离开关没有灭狐,怎么可以单独加了!
我看到有一家工厂接线,只是在进线处加了隔离开关,但是隔离开关没有灭狐,怎么可以单独加了!
2楼
是可以的,不过可能要加熔断器组,隔离开关相当一插头.我也见过类似的,插头用隔离开关代替.不过进线柜之后加了热继,或智能保护装置.
回复
3楼
是啊啊!因为隔离开关是不能带负荷段开的啊啊 !
回复
4楼
必须保证不带负荷切、合;
回复
5楼
把后面的分支开关都断开,再操作隔离开关。
回复
6楼
把后面的分支开关都断开,再操作把后面的分支开关都断开,再操作隔离开关。
这个不成问提的,柜子的面板上装电流表可以检测到负荷的大小,隔离开关有是为了检修的方便
回复
7楼
允许采用隔离开关,不过得是特定情况,即专用供电回路。
回复
8楼
早期的负荷开关同隔离开关没有什么大的区别,记得早期的FN3负荷开关吧?同隔离开关有什么不同?有时也称作为负荷隔离开关呵!
回复
9楼
很简单啊,比如变压器的隔离来说,一般是不带灭弧罩的,因为你不可能带负荷操作吧
回复
10楼
隔离开关下面的回路是断路器的,可以的