真空断路器是否与避雷器安装在同一开关柜内
yulijuan
yulijuan Lv.2
2005年02月21日 21:11:58
来自于断路器
只看楼主

请教一下,在选用中压开关柜时,安装真空断路器,是否还要安装避雷器,有什么利弊?

请教一下,在选用中压开关柜时,安装真空断路器,是否还要安装避雷器,有什么利弊?
免费打赏
yijikui
2005年02月22日 09:17:12
2楼
是分开安装的,不是同一个柜!
回复
yijikui
2005年02月22日 09:21:15
3楼
一般高压总进线柜安装总避雷器,然后各变压器有一个避雷器!真空断路器只是起变压器的过流,短路保护;而避雷器是防止雷电的,两者不一样!
回复
yijikui
2005年02月22日 09:27:26
4楼
当然,环网柜也只在总进线处设避雷器的!
回复
欢快的
2005年02月22日 09:48:23
5楼
对,避雷器对操作过电压,以及切换过电压等没有用处.不起作用.只是防止雷电过电压.
回复
小电容美眉
2005年02月22日 10:01:14
6楼
真空断路器,投切感性负载,经常产生操作过电压。经常在同一柜内(小车上)安装浪涌吸收器,可以用避雷器做浪涌吸收器。所以应安带串联间隙的氧化锌避雷器。利大于弊。
回复
fitman
2005年02月22日 10:46:22
7楼
建议看看《华北电力技术》2000.NO6的《变电站10KV真空开关过压保护的有关意见》,里面有较详细的论术。
回复
wanght_989
2005年02月22日 15:50:46
8楼
按开关厂的做法,可以安装在一起的,只要有位置安装就可以。
回复
lengbing
2005年02月22日 21:03:09
9楼
回复
大鼻山
2005年02月22日 21:09:00
10楼
LENGBING永远站在小电容的一边,呵呵
回复
lengbing
2005年02月22日 21:16:49
11楼
我是站在真理这边哦!
回复