世界首座混合级联特高压直流换流站投入运行
zsd_7828606833
2022年11月24日 15:04:08
只看楼主

知识点:高压直流换流站 1、混合级联特高压直流技术方案 白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程的送端布拖换流站每个单极由2个常规直流换流器(LCC)串联,全站共有4个换流器;受端虞城换流站每个单极由3个柔性直流换流器(VSC)并联之后再和1个常规直流换流器串联的拓扑结构,全站共有8个换流器;相当于集合了半座常规特高压换流站和3座±400kV柔性直流换流站。单个LCC换流器的额定容量为200万千瓦,额定电流为5kA,单个VSC的额定容量为100万千瓦,额定电流为2.5kA;当单个VSC故障或检修退出时,两个健全VSC可额定运行,技术方案示意图如下:

知识点:高压直流换流站

1、混合级联特高压直流技术方案

白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程的送端布拖换流站每个单极由2个常规直流换流器(LCC)串联,全站共有4个换流器;受端虞城换流站每个单极由3个柔性直流换流器(VSC)并联之后再和1个常规直流换流器串联的拓扑结构,全站共有8个换流器;相当于集合了半座常规特高压换流站和3座±400kV柔性直流换流站。单个LCC换流器的额定容量为200万千瓦,额定电流为5kA,单个VSC的额定容量为100万千瓦,额定电流为2.5kA;当单个VSC故障或检修退出时,两个健全VSC可额定运行,技术方案示意图如下:

图片

混合级联特高压直流技术方案示意图


2、混合级联特高压直流技术方案特点

混合级联特高压直流的技术方案同时具有常规直流大功率输送能力强、可靠性高以及柔性直流灵活性好、系统支撑能力强的优点:

图片

功率互济运行方式示意图


3、工程中的重大技术创新


4、结语

一代人有一代人的长征,一代人也有一代人的直流输电,从葛洲坝至南桥±500千伏高压直流输电工程到三峡水电送出±500千伏高压直流输电工程到向家坝至上海±800千伏特高压直流输电工程,再到最近投运送电的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程,历经40年,在一代又一代直流科研人员和工程师的共同努力下,我国在直流输电领域创造了多项世界第一,实现了从引进国外直流输电技术“跟跑”,到消化吸收先进经验“并跑”,进而在直流输电领域自主创新“领跑”,创造了一个又一个的“中国奇迹”,虞城换流站采用的混合级联特高压直流输电技术就是其中之一,它为我国受端电网多馈入条件下的大规模能量转移和系统安全稳定问题提供了一种重要的解决方案,是探索未来新型电力系统构建的重要实践,其示范引领意义重大!


相关推荐链接:

1、某地柴油机发电机二次线设计施工图

2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障


免费打赏

相关推荐

APP内打开