环境实验室的主要任务是研究污染物在环境中的分布,存在形式,迁移、转化归宿以及它们的环境效应,并采用物理的、化学的、生物的方法,运用现代工程技术进行治理。因为环境实验室面对的对象是污染物,并且在分析、处理污染物的过程中又会制造新的污染物。所以对于环境实验室的建设是一项非常谨慎的工作,必须对污染物有合理控制。环境监测实验室属于综合性实验室,承担的检测项目较多,不仅配备仪器设备数量多,技术含量高,而且对使用环境的要求各不相同,所以实验室的功能设计、建设是相关事务中的挑战。我们建设实验室往往是依据这个实验室的功能去匹配合适的设计方案,并依据设计标准进行装修。
环境实验室规划布局及基础设施标准 | CEIDI西递
CEIDI西递以建设100㎡面积的环境实验室为例,详述各功能区的规划布局及基础设施配置标准。常规按照功能设计13个区域:采样设备存放间、接样间、无机前处理室、有机前处理室、加热室、常规分析室、AA分析室、气相色谱分析室、常规仪器室、.测油测汞室、配液室、天平室、仓库。
环境实验室规划区域布局对照标准:
1.采样设备存放间(7平方米)
环境要求:无特别要求,通风良好
基础设施:设备存放架(3层、长宽高2.50.6*1.8M)、小推车、办公桌(用于仪器收发登记等)
2.接样间(6平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好。
基础设施:冰箱,带温度计、干燥皿、办公桌(用于仪器收发登记等)
3.无机前处理室(7.5平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好
基础设施:通风橱(2套)、样品台(存放恒温水溶锅COD消解仪)
4.有机前处理室(4.5平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好
基础设施:通风橱、样品台
5.加热室(4平方米)
环境要求:通风
基础设施:干燥箱和高温炉
6.常规分析室(12平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好。
基础设施:中央分析台、上下水、冰柜
7.AA分析室(6平方米)
环境要求:温度21-6度,湿度无要求,通风良好
基础设施:气瓶柜有泄漏报警功能、工作台
8.气相色谱分析室(6平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好
基础设施:气瓶柜、工作台、通风橱(1套)
9.常规仪器室(PH、电导率、UV)(6平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好
基础设施:工作台
10.测油、测汞室(6平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好
基础设施:通风橱(2套)
11.配液室(储备液、吸收液、消解前准备等)(12平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好
基础设施:中央分析台、上下水、冰拒
12.天平室(3平方米)
环境要求:温度21-23度,湿度小于65%,通风良好,无震动
基础设施:工作台
13.仓库(5平方米)
无特别要求
环境实验室的规划建设是一项系统工程。要统筹兼顾,不能遗漏,严格按照规划建设,既满足当前的需求,同时也为未来的发展预留一定的空间。CEIDI西递特别提醒:因为环境实验室每个功能室都存在各式化学试剂,拥有存在安全隐患的物品必须严密监控,安装门禁和监控系统。未经授权或受邀人员不得进入实验室。消防系统也要十分完备,实验室消防系统可与供水系统和灭火器相结合。带电仪表用灭火器应注意选型,如干粉灭火器和1121型灭火器。只有考虑周到,才能建设科学、严谨、美观的现代环境实验室。设计师在做平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。针对有害气体,排风也非常重要。所以,实验室的通风控制系统既要安全,又要符合节能的需要。