《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203),该规范为2002年后修订版本。2011版《砌体结构工程施工质量验收规范》修订了以下内容: ?1. 增加砌体结构工程检验批的划分规定; ?2. 增加“一般项目”检测值的最大超差值不得超过允许偏差值的1.5倍的规定; ?3. 修改砌体砂浆的合格验收条件; ?4. 修改砌体轴线位移、墙面垂直度及构造柱尺寸验收的规定; ?5. 增加填充墙与框架柱、梁之间的连接构造按照设计规定进行脱开连接或不脱开连接施工;
《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203),该规范为2002年后修订版本。2011版《砌体结构工程施工质量验收规范》修订了以下内容:
?1. 增加砌体结构工程检验批的划分规定;
?2. 增加“一般项目”检测值的最大超差值不得超过允许偏差值的1.5倍的规定;
?3. 修改砌体砂浆的合格验收条件;
?4. 修改砌体轴线位移、墙面垂直度及构造柱尺寸验收的规定;
?5. 增加填充墙与框架柱、梁之间的连接构造按照设计规定进行脱开连接或不脱开连接施工;
6. 增加填充墙与主体结构间连接钢筋采用植筋方法时的锚固拉拔力检测及验收规定;
?7. 修改轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气块混凝土砌块墙体墙底部砌筑其他砌块或现浇混凝土砍台的规定;
?8. 修改冬期施工中同条件养护砂浆试块的留置数量及试压龄期的规定;将氯盐砂浆法划入掺外加剂法;删除冻结法施工;
?9. 附录中增加填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定;
?10. 填充墙砌体植筋锚固力检测记录。
检验批划分原则:
(1 1 )所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
(2 2 )不超过 250m3 砌体;
(3 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并 。
必备资料之砌体隐蔽内容
砌块、砖和砂浆的强度,砌体的组砌方法,墙体加固钢筋,砌体砂浆、饱满度,构造柱、芯柱、组合砌体构件的混凝土或砂浆强度,砌块的排砖,砌体中的预埋件等。
砂浆试块抗压强度检测报告
试块的制作
标准养护条件:砂浆试块拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度90%以上的标准养护环境中养护。养护期间试件彼此间隔不少于10mm,混合砂浆试件上面应覆盖以防有水滴在试件上,标养龄期为28d。
1.砂浆抗压强度试验取值
1)单块试件立方体抗压强度值按照下列公式确定:
fm,cu= Nu/A
2)每组砂浆试件抗压强度取值(P140)
以3个试件试验值的算术平均值的1.35倍作为该组试件的抗压强度值,平均值计算精确到0.1MPa。当3个试件的最大值或最小值有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则取中间值作为该组试件的抗压强度值。当两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试件的实验结果无效。
2) 出现下列情况时,可采取现场检验方法对 砂浆强度进行实体检测并确定其强度:
? 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;
? 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;
? 砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求;
? 发生工程事故,需要进一步分析事故原因。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
砌体结构子分部工程质量验收记录
某砌体结构子分部工程质量验收记录
知识点:砌体子分部