砖胎模一定要抹灰吗?
板蓝根泡面
2022年11月17日 09:16:48
来自于建筑施工
只看楼主

01问题


01问题
最近一施工单位进场施工基础时,承台模板采用砖胎模。但在施工时候,内侧面没有粉刷,监理单位要求其粉刷好再绑扎钢筋,理由是防止灰缝有透缝情况,防止漏浆,而施工单位却坚决不做粉刷,而监利理又拿不出规范,所以分歧很大。
那么请问各位同仁,砖胎模内侧是否要粉刷?
理由是什么?
有没有相关的规范要求?


02砖胎模
砖胎模是指用砖砌筑成要求形状的胚胎,水泥砂浆抹成型,砖模仅只替代木模而不能重复使用的砌体。


03原因
1、如果砖胎模不粉刷,砖具有较强的吸水性,则会吸取砼中的水分,从而影响钢筋砼的强度。例如:我们在施工钢筋砼反梁基础时,常用的方法就是砖胎模,虽然梁的表面平整度对梁的承载力没有影响,但是如果胎模不做粉刷,砖则会吸取砼中的水分,而影响砼强度的两大因素就是温度和湿度。
2、砖胎模的目的就是代替模板,如果不粉刷不能保证结构的平整度。例如大型预制钢筋砼构件底模。这类构件的砖胎膜不但要粉刷,还要表面刷隔离剂。
3、对一些不重要构件,其砖胎模可以不作粉刷。比如设备基础,为了施工方便,我们常作砖胎模,不作粉刷,不过浇灌砼前,应对砖浇水浸湿。
4、砖胎模一般用于地下室底板侧壁,由于是外防水,须在垫层上做防水,且防水要延伸到砖胎模上,以便以后浇注完混凝土后,防水能上翻到侧壁混凝土墙上,如果底板侧壁用模板的话,无法做防水。



要找具体依据,应该说没有专门的法规,不过用什么方法,只要达到质量保证、速度迅速、成本节约、施工安全,这样的方法就是好方法。
04实操
(一)?施工顺序
测量放线→砌砖胎模→回填灰土(夯填)→抹灰→基层处理→铺贴卷材防水层→板临时保护。
(二)?施工方法及技术措施
1、测量放线时,轴线、标高、砖胎模内壁距离要符合设计及规范要求,经专业监理工程验收合格后,方可进行下道工序施工。
2、砖胎模砌筑材料要求:
①标准砖强度不得低于Mu7.5,且要符合规范和产品标准规定。
②水泥砂浆标号为M7.5。
3、为保证砖胎模施工质量,砖胎模厚度应为240mm,采用一顺一丁砌法,水平灰缝砂浆饱满度要大于80%,转角处需要同时砌筑。
4、当砖胎模外边距基坑坑壁距离1M范围内,均采用2:8灰土回填至砖胎模顶面,同时应分层夯实,分层厚度宜为200—250mm,压实系数不得小于0.9  
5、在夯填灰土的过程中均不得使砖胎模出现裂缝下沉和变形现象。
6、砖胎模内侧和顶面要采用1:2水泥砂浆抹灰,厚度为20mm,分两次成活,首先抹灰厚度为12mm,然后抹灰厚度为8mm,表面应压实抹光,所有阴阳角处抹半径为20mm的圆弧。
7、防水卷材的铺贴另详施工方案。
8、在绑扎钢筋前,砖胎模内侧防水卷材表面需要用竹夹板或胶合板覆盖保护,顶面用麻袋覆盖保护。任何坚硬材料或工具不得碰撞或支承防水卷材表面。
05小结
关于砖胎模是否要抹灰,一定要硬找规范确实找不到。
所以,项目技术人员在编制施工组织设计方案时或者在图纸会审纪要中,一定要明确砖胎模材料、砌筑高度、抹灰厚度等内容。
只有甲方确认了,才能拿到这部分钱。
除了砖模侧抹灰,砖模顶面抹灰也别忘了写。
免费打赏
敬于才华
2022年11月19日 10:54:44
2楼

砖胎模的目的就是代替模板,如果不粉刷不能保证结构的平整度。例如大型预制钢筋砼构件底模。这类构件的砖胎膜不但要粉刷,还要表面刷隔离剂。

回复

相关推荐

APP内打开