知识点:管道焊接 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:9.3.2 金属管道的焊接应符合下列规定:1管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合表9.3.2的规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10mm。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。2管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定(氨管为ш级)。
知识点:管道焊接
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:9.3.2 金属管道的焊接应符合下列规定:1管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。未熔合主要是指填充金属与母材之间,彼此没有熔合在一起,也就是指填充金属粘盖在母材上或者是填充金属层间没有熔合在一起。
原因分析:
(1)焊接时电流过小,焊速过高,热量不够或者焊条偏于坡口的一侧,使母材或先焊的焊缝金属未得到充分熔化就被熔化金属覆盖而造成;
(2)母材坡口或者先焊的焊缝金属有锈、氧化物、熔渣及脏物等未清除干净,在焊接时,由于温度不够,未能将其熔化而盖上了金属融化物;
(3)焊接温度低,先焊的焊缝开始末端熔化,也能产生未熔合。
防治措施:
(1)选用稍大的电流,放慢焊速,使热量增加到足以熔化母材或者前一层焊缝金属;
(2)焊条角度及运条速度适当,要照顾到母材两侧温度及熔化情况;
(3)对由熔渣、脏物等引起的未熔合,可用防治夹渣的办法来处理;
(4)焊条有偏心时应调整角度,使电弧处于正确方向。
推荐资料:
PE电熔管道焊接施工方案
https://ziliao.co188.com/p62283403.html
GB50683-2011管道焊接工程验收规范