知识点:电气火灾监控主机 电气火灾监控系统 近年来我国社会用电量持续上升,由此带来的火灾风险也持续增加。根据消防救援局发布的2020年全国火灾及接处警数据,因电气引发的较大火灾36起,占所有较大火灾总数的55.4%。从电气火灾的分类看,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的占总数的68.9%,因故障、使用不当等设备问题引发的占总数的26.2%。
知识点:电气火灾监控主机
电气火灾监控系统
近年来我国社会用电量持续上升,由此带来的火灾风险也持续增加。根据消防救援局发布的2020年全国火灾及接处警数据,因电气引发的较大火灾36起,占所有较大火灾总数的55.4%。从电气火灾的分类看,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的占总数的68.9%,因故障、使用不当等设备问题引发的占总数的26.2%。
一、电气火灾案例
1.2017年11月18日18时许,北京市大兴区西红门镇新建村一处集储存、生产、居住功能为一体的场所发生火灾,起火部位为地下一层冷库。火灾共造成19人死亡,8人受伤。经有关部门勘察起火原因系埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障造成短路,引燃周围可燃物。
2.2018年8月25日4时许,哈尔滨市松北区北龙汤泉酒店发生重大火灾事故,过火面积约400平方米,造成20人死亡,23人受伤,直接经济损失2504.8万元。经过现场勘验、调查询问、现场指认、视频分析等工作,认定起火原因是温泉区二层平台靠近西墙北侧顶棚悬挂的风机盘管机组电气线路短路,形成高温电弧,引燃周围塑料绿植装饰材料并蔓延成灾。
二、电气火灾监控系统
电气火灾一般初起于电气柜、电缆隧道等内部,当火蔓延到设备及电缆表面时,已形成较大火势,此时火势往往不容易被控制,扑灭电气火灾的最好时机已经错过。电气火灾监控系统能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能,尤其适用于变电站、石油石化、冶金等不能中断供电的重要供电场所。
电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预警报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。因此,通过合理设置电气火灾监控系统,可以有效探测供电线路及供电设备故障,以便及时处理,避免电气火灾发生。
三、电气火灾监控系统组成
根据国家标准GB14287-2014《电气火灾监控系统》及相关标准,电气火灾监控系统由以下部分或全部设备组成:
1.电气火灾监控设备,主要由主机和电源两部分组成,主机部分承担着对电气火灾监控探测器信号的接收、处理、报警及向上位机传送信息的功能,电源部分是监控设备的供电保证环节,承担着监控设备主机部分的供电功能。
2.剩余电流式电气火灾监控探测器,剩余电流是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流,通过长期不间断地实时监测线路剩余电流的变化,随时掌握电气线路或电气设备绝缘性能的变化趋势。
3.故障电弧探测器,通过探测器内置芯片对被监测回路的电流波形进行实时比对,当检测到波形存在故障电弧特征时,探测器发出声光报警信号并切断故障回路的电源,可弥补传统空开无法有效识别接触不良打弧故障的功能缺陷,降低故障电弧引发电气火灾的可能性。
4.测温式电气火灾监控探测器,也称过热保护式,采用温度传感器进行测量,通过检测传感器自身阻值变化实现温度测量,与温度报警定值进行比较,当达到报警设定值时进行报警,做到防微杜渐、防患于未然。
四、电气火灾监控系统设置
根据国家标准GB50016-2014《建筑设计防火规范》,老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1.建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库);
2.一类高层民用建筑;
3.座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m? 的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑;
4.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。