解决风管系统未设防摆支架的情况
云卷云舒a
2022年11月16日 13:51:52
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:防摆支架 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:6.3.4 5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。 后果: 系统运行时产生风管移动、震动。 措施: 按要求设置防摆支架。 推荐资料: 整套办公楼VRV空调系统设计cad施工图(含风管风道材料做法表,设计说明) https://ziliao.co188.com/d62951532.html

知识点:防摆支架

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:6.3.4 5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

后果

系统运行时产生风管移动、震动。

措施

按要求设置防摆支架。

图片

推荐资料:

整套办公楼VRV空调系统设计cad施工图(含风管风道材料做法表,设计说明)

https://ziliao.co188.com/d62951532.html  

空调风管平面及系统图

https://ziliao.co188.com/d73619.html 