1 MW(兆瓦)=1000 kW(千瓦)


1 kW=1000 W


1 kW=861 kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)


1 W= 1 J/s(焦/秒)


0.1 MPa=1kg/cm 2 =10 m H 2 O =100 kPa


1 USR T (美国冷吨)=3024 kcal/h=3517 W(冷量)


1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055 J


1 BTU/h(英热单位/小时)=0.252 kcal/h


1 BTU/h(英热单位/小时)=0.2931 W(冷量)


1 MTU/h(千英热单位/小时)=0.2931 kW(冷量)


1 HP(电)=0.75 kW(电)



1 kW(电)=1.34 HP(电)


1 RT((冷量)=3.517 kW(冷量)


1 kW(冷量)=0.284 RT=860 kcal/h=3.412 MBH(10 3 英热单位/小时)


1 P(冷量)=2200 kcal/h=2.56 kW


1 kcal/h=1.163 W


1 W=0.86 kcal/h


(华氏度)=9/5℃+32


℃(摄氏度)=( -32)5/9


1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 m3/h=0.4719 L/s


1 m3/h=0.5886 CFM(立方英尺/分钟)


1 L/s=2.119 CFM(立方英尺/分钟)


1 GPM(加仑/分钟)=0.06308 L/s


1 L/s=15.85 GPM(加仑/分钟)


1 kg/cm 2 =10 mH 2 O=1 bar=0.1 MPa


1 Pa=0.1 mm H 2 O =0.0001 m H 2 O


1 m H 2 O =104 Pa=10 kPa


1kcal(大卡):

标准大气压下1公斤水温度上升或下降1℃,所吸收或者释放的热量就是1大卡。


EER

在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比。


COP

在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数。


IPLV

综合部分负荷性能系数 是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标。


冷库制冷量估算

无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据冷库的蒸发温度、冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻/冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。


高温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。


中温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。


低温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。


常用压力换算单位

 

 

功率、冷冻吨


温度

说明:0℃换算为开尔文为273.16,换算为华氏为32 。0 K换算为摄氏度为-273.15℃,换算为华氏度为-459.67     

 