工作区内信息插座要安装多少才对?
zsd_0087256740
2022年11月15日 09:30:32
只看楼主

知识点:信息插座 综合布线一般采用星形的拓扑结构包括以下几个子系统

知识点:信息插座


综合布线一般采用星形的拓扑结构包括以下几个子系统


0 1

1、工作区子系统



0 2

2、水平子系统
0 3

3、垂直干线子系统
0 4

4、管理子系统
0 5

5、设备间子系统
0 6

6、建筑群子系统


图片

图片











SIX SUBSYSTEMS


















本期首先介绍一下工作区子系统

工作区子系统


工作区子系统即最终用户的办公区域,包括符合EIA/TIA-5683类、5类传输标准的信息插座、适配器和终端设备连线。我们在本方案中为贵方的大楼设计工作区子系统时,为了与水平线缆相匹配同时使系统能有极强的灵活性,选用的话音与数据信息插座全部是符合传输标准的超五类信息插座,超五类信息插座使得整个传输链路在电气上符合超五类标准,不会在工作区产生瓶颈效应。



0 1

工作区选用的适配器应符合下列要求

(1)在设备连接器处采用不同信息插座的连接器时,可以用专用接插电缆或适配器。

(2)当在单一信息插座上进行两项服务时,应用“Y”型适配器。

(3)在水平子系统中选用的电缆类别(介质)不同于设备所需的电缆类别(介质)时,应采用适配器。

(4)在连接使用不同信号的数模转换或数据速率转换等相应的装置时,应采用适配器。

(5)为了网络的兼容性,可采用协议协议转换适配器。

(6)根据工作区内不同的应用终端设备(如ISDN终端),可配备相应的终端适配器。

0 2

工作区信息插座的安装应符合下列要求

(1)根据楼层平面计算每层楼的布线面积,确定信息插座安装位置。

  1. 安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒。

  2. 安装在墙面或柱子上的信息插座底部离地面的高度宜为300mm。

(2)根据设计等级,估算信息插座数量。

基本型设计,每10m2一个信息插座。

增强型或综合型设计,每10m2两个信息插座。

(3)信息模块类型和数量。

1.3类信息模块。支持16Mbit/s信息传输

2.超5类信息模块。支持1000Mbit/s信息传输

3.6类信息模块。支持1000Mbit/s信息传输

4.光纤插座模块。支持1000Mbit/s以上信息传输,适合语音、数据和视频应用。

信息模块的需求量一般为:m=n+nX3%

0 3

跳接软线要求

(1)、工作区连接信息插座和计算机间的跳接软线应小于

5m。

(2)、跳接软线可订购也可现场压接。一条链路需要二条

跳线,一条从配线架跳接到交换设备,一条从信息插座连到计算机。

(3)、现场压接跳线RJ45所需的数量:RJ45头的需求量

一般用下述方式计算:

 m=nx4+nx4x15%

m:表示RJ45的总需求量。n:表示信息点的总量。

nx4x15%:表示留有的富余量。

0 4

用电配置要求

综合布线工程中对工作区子系统设计时,同时要考虑终

端设备的用电需求。每组信息插座附近宜配备220V电源三孔插座,为设备供电,其间距不小于10cm。暗装信息插座(RJ45)与其旁边电源插座应保持20cm的距离。且保护地线与零线严格分开

相关推荐链接:

1、电接点压力表规格书

2、GB-T1226-1986一般压力表


免费打赏

相关推荐

APP内打开