什么是“碳达峰”和“碳中和”? 碳达峰是指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。 碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,然后通过植物造树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。 一般来说,“碳达峰、碳中和”的碳指的是就是二氧化碳。 碳排放≠二氧化碳排放
什么是“碳达峰”和“碳中和”?
碳达峰是指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。
碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,然后通过植物造树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。
一般来说,“碳达峰、碳中和”的碳指的是就是二氧化碳。
碳排放≠二氧化碳排放
碳排放 一般指温室气体排放。
导致温室效应的大气微量组分被称为温室气体 。《京都议定书》中规定控制的6种温室气体为二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化合物(HFCS)、全副碳化合物(PFCS)、六氟化硫(SF6)。
资料显示,2016年,我国碳排放量约占全球总量的20%,净排放量160亿吨二氧化碳当量,其中,二氧化碳排放量占62%,甲烷占30%,其他气体占8%。
对于建筑碳排放来说,均为二氧化碳排放,不包含甲烷等其他温室气体,所以, 在建筑领域,温室气体排放指的就是二氧化碳排放。
建筑二氧化碳 排放量计算
建筑碳排放是建筑运行过程中直接(煤、油、天然气)或间接(热力)消费的各类化石能源排放的CO2之和,其计算方法如下式
BCE=ΣBE i * EF i
式中 BCE 一一 建筑碳排放量;
BEi一一建筑运行过程中第i类能源的消费量;
EFi 一一 第类能源的碳排放因子
因此,建筑碳排放量的计算重点在于分类能源消费量和分类能源碳排放因子测算。
碳排放因子
(1)化石燃料碳排放因子
(2)电力碳排放因子
电力二氧化碳排放因子(g/kWh)=火力发电二氧化碳排放因子*火力发电占比
根据《煤炭发电企业碳排放指标》等地方标准,火力发电二氧化碳排放因子与发电组设备及参数密切相关,在770~890g/kWh之间。
可再生能源占比随着太阳能等可再生能源发电成本的降低会大幅提升。2019年,可再生能源发电占总发电量比重达到33%,根据《我国中长期发电能力及电力需求发展预测》,预计2035年达到42%,2050年达到50%。据此测算,2035年电力二氧化碳排放因子为478g/kWh,2050年为412 g /kWh 。
(3)集中供热碳排放因子
集中供热的形式主要包括燃煤热电联产、燃气热电联产、燃煤锅炉房、燃气锅炉房和部分空气源热泵,其中热电联产和锅炉房是主要的集中供热形式。
燃煤锅炉和燃气锅炉只需要通过燃料排放因子和锅炉房热效率即可得到其集中供热的二氧化碳排放因子。
集中供热中热电联产是一个复杂的供热方式,热力和电力耗煤量如何拆分,如何计算热电联产二氧化碳排放因子一直未有定论 。
中国电力企业联合会《电力行业统计调查制度》对热电联产相关指标进行统计,在企业统计指标解释中,对热电联产的电力和热力耗用标准煤进行拆分,具体如下:
发电耗用标准煤量=发电、供热耗用标准煤量-供热耗用标准煤量
式中“供热耗用标准煤量”的计算,根据不同的供热方式,采用不同的计算方法:
1)由供热式汽轮机组供热,可将发电、供热耗用的标准煤总量,按照发电、供热消耗的热量比重划分计算,计算公式为:
供热耗用标准煤量=发电、供热耗用标准煤总量×供热量/发电供热总耗热量
2)由锅炉直接供热,计算公式为:
供热耗用标准煤=锅炉供热量(kJ)/锅炉房效率/29308(kJ/kg)
根据以上内容分析,目前电力系统使用的方法中,热电联产的供热煤耗分摊等同于大型燃煤锅炉房的产热煤耗。
注:本文资料主要来源于《建筑领域碳达峰碳中和实施路径研究》。