交流不停电电源UPS系统
zsd_0087256740
2022年11月13日 14:30:03
只看楼主

知识点:交流不停电电源 1 号机UPS 所带负荷: 公用DCS 系统、1 号机DCS 系统、1 号机热控UPS、1 号机ECS 系统、1 号发变组测控柜、1 号机零功率切机 装置、消防报警主机柜。 (1)公用DCS 系统两路电源分别取自1、2 号机UPS。 (2)1 号机DCS 系统、1 号机热控UPS、消防报警主机柜主电源取自主机UPS,备用电源取自1 号机保安段。 (3)1 号机ECS 两路电源都取自UPS,若UPS 失电,则厂用电系统在ECS、DCS 无法监视、无法操作。

知识点:交流不停电电源

1 号机UPS 所带负荷:

公用DCS 系统、1 号机DCS 系统、1 号机热控UPS、1 号机ECS 系统、1 号发变组测控柜、1 号机零功率切机

装置、消防报警主机柜。

(1)公用DCS 系统两路电源分别取自1、2 号机UPS。

(2)1 号机DCS 系统、1 号机热控UPS、消防报警主机柜主电源取自主机UPS,备用电源取自1 号机保安段。

(3)1 号机ECS 两路电源都取自UPS,若UPS 失电,则厂用电系统在ECS、DCS 无法监视、无法操作。

(4)1 号发变组测控柜只一路电源,负责将发变组功率信号送至DCS,供监视、调节使用。若UPS 失电,需立即切除协调,采用“机跟随”模式,稳定工况,尽量不进行负荷调整。

(5)1 号机零功率切机装置只一路电源。


运行操作注意事项

1.UPS为逆变运行时,严禁将维修旁路开关QF4合闸,否则会造成非同期并列。

2.UPS为逆变运行或静态旁路运行时,严禁将UPS关机,否则会造成UPS用户失电。

3.按下BATT按钮,面板显示“BATTERY 0V”时,严禁将直流开关QF2合闸,否则会造成直流短路。

4.UPS正常运行中突然关机或无输出,应立即先断开UPS输出开关QF5,再合上维修旁路开关QF4


应急处理措施:(UPS 失电、保安段失电

1) 若UPS 失电,将造成厂用电系统在ECS、DCS 无法监视、无法操作,造成DEH 失去机组负荷信号。应立即切除协调,采用“机跟随”模式,稳定工况,尽量不进行负荷调整;加强厂用电系统就地巡检,有异常在就地进行操作;检查公用DCS 系统切至2 号机UPS 接带,运行正常。

2) 若保安段失电,将造成机组跳闸,造成1 号机DCS 系统、1 号机热控UPS、消防报警主机柜失电,造成机、炉侧重要电磁阀失电。立即就地进行以下操作:检查汽轮机各进汽门关闭、抽汽逆止门关闭,汽轮机在惰走;检查201 开关跳闸;检查柴油机自动联启并接带保安段运行,否则手动启动柴油机;保安段恢复供电后,启动各主机油泵;若保安段无法恢复,检查汽轮机直流油泵联启,否则就地手启;检查汽轮机本体、抽汽系统各疏水门联开,否则联系热工手动开启;开启真空破坏门;检查制粉系统跳闸、各磨煤机进出口门关闭,否则联系热工手动关闭;关闭炉前燃油系统供、回油电动门;关闭过、再热蒸汽减温水电动门;检查小机进汽门关闭,小机在惰走,小机直流油泵联启;尽快恢复热工、DCS 供电,保证DCS 能正常监视、操作,全面检查系统设备、阀门状态是否正确,否则手动调整;恢复脱硫保安段运行,启动1台吸收塔搅拌器;启动保安段设备时,防止柴油机过负荷跳闸(不超过800kW),停运不重要负荷;若保安段4 小时不能恢复,发电

机应紧急排氢;若A 照明变失电,将B 照明变送电,恢复照明。