请大家能为我说明一下,这个系统图我应该怎么画吗,就是说,这个系统图里面的字母都是些什么意思啊,我实在是不懂,望你们不要见笑,我现在画施工图,可是这个电路一点都不明白,麻烦你们了
请大家能为我说明一下,这个系统图我应该怎么画吗,
就是说,这个系统图里面的字母都是些什么意思啊,
我实在是不懂,望你们不要见笑,我现在画施工图,可是
这个电路一点都不明白,麻烦你们了
2楼
D32A是什么意思
4P+MX什么意思
WL是什么意思
L1是什么意思,
非常感谢
回复
3楼
D32A:电流32A、分段能力为D型
4P+MX:4极开关和开关带分励线圈
WL:代号
L1:三相火线中的一相
回复
4楼
我感觉总开关选小了.
回复
5楼
Pe=14.4kw Kx=0.9 CosO=0.8 Ijs=24.63A 额定电流取32A可以满足要求 .有条件最好取40A.买个保险.毕竟还有 个 备用开关.
回复
6楼
空调都是柜机吗?怎么都加了漏电保护呀
回复
7楼
梅兰日兰开关,额定电流32A、分断能力为电动机负载的D型。
4P+MX:4极开关和开关带分励线圈,用于消防联动的切非消防电源。
WL:回路代号
L1:该回路接至供电回路的第一相。
1.2KW的额定电流不超过6A,选10A的开关不算小了,选4mm2的铜芯线太大了,1.5足够;16A的开关选2.5的铜芯线也可以了。
回复
8楼
非常谢谢你们,能够给我这么多帮助
回复
9楼
你们有谁有这方面的书或者资料可以借鉴一下啊,告诉我名字就可以了,如果是电子版的的,也行
回复
10楼
大学的<<工厂供电>>就可以
回复
11楼
1.2KW的额定电流不超过6A,选10A的开关不算小了,选4mm2的铜芯线太大了,1.5足够;16A的开关选2.5的铜芯线也可以了。
还可以选1.5的线呀!不是最少选2.5的线吗?哪怕就是接灯!都是2.5的线
回复