请问设备总负荷约为1000KW应如何电压和导线?
lgg518
lgg518 Lv.2
2005年02月21日 15:04:55
只看楼主

请问设备总负荷约为1000KW应如何电压和导线?

请问设备总负荷约为1000KW应如何电压和导线?
免费打赏
shihongyu9999
2005年02月22日 15:25:05
2楼
可选用单芯电缆,每相两根400的YJV单芯电缆
回复
lgg518
2005年02月22日 17:18:27
3楼
为什么要用两根400呢?
回复
qblywn
2005年02月22日 17:30:49
4楼
以下是引用shihongyu9999在2005-02-22 15:25:05发表的内容:

可选用单芯电缆,每相两根400的YJV单芯电缆

400的电缆不好施工的,可以用三根或四根并联.
回复
lgg518
2005年02月22日 17:34:25
5楼
那么线电压是多少V呢(我是指进线处)?
回复