有双电源的情况,选带蓄电池的应急灯是否画蛇添足?
河图
河图 Lv.7
2005年02月21日 14:21:42
来自于照明工程
只看楼主

在很多的工程里,本身已经有了双电源,但疏散指示灯,安全出口灯还选用带蓄电池的灯具。我觉得这样做没有什么意义,而且还会给控制带来很多麻烦。难道所有的疏散指示灯,安全出口灯都是带蓄电池的吗?想听听大家的想法!

在很多的工程里,本身已经有了双电源,但疏散指示灯,安全出口灯还选用带蓄电池的灯具。
我觉得这样做没有什么意义,而且还会给控制带来很多麻烦。
难道所有的疏散指示灯,安全出口灯都是带蓄电池的吗?
想听听大家的想法!
免费打赏
szhjf
2005年03月08日 17:30:03
12楼
这是一般的做法,连普通场所都这样设,其实往往只是浪费国家财产!
回复
szhjf
2005年03月08日 17:34:15
13楼
这样的话必须将灯具调在常亮状态,否则一般电源没了应急灯还不亮,害死人。如果常亮的话维护就要注意了,鬼知道灯具寿命多久,不要在正需要时坏了才好。个人觉得这条规范不怎么好,何况现在的应急灯具其蓄电池有90分钟以上的时间,想来足够了。
我赞成!这些灯蓄电池的寿命只有两三年时间,消防验收通过后,日久了又没有人去更换,荒废在那里,人家还以为很安全。就象汽车上有两个废掉的安全气袋一样,只是骗人坑人!
回复
lfzs1230
2005年03月08日 17:59:05
14楼

请问你这么说的理由是什么?为什么会导致灯不亮啊?请教
回复
qing_hee
2005年03月08日 20:48:58
15楼
现在很多安全出口灯本身在市电供电状态下就已经亮,停电时由蓄电池供电也亮。建议大家多了解一下就清楚了。