蒸发式冷凝器 (通常也简称“蒸发冷”)由风机、喷淋嘴、冷凝盘管、换热片、填料集水槽、水泵、集水器、箱体等部件组合而成。是制冷系统中的主要换热设备,基本原理是由水泵将集水槽中的水输送到蒸发冷顶部的喷淋管,经喷嘴喷淋到冷凝排管的外表面,利用喷淋水蒸发时吸收盘管内高温气态制冷剂的热量,使管内的制冷剂逐渐由气态被冷却为液态。 蒸发冷外壳多采用镀锌板或镀铝锌板,冷凝盘管由无缝流体管弯制,盘管焊接后整体热浸锌处理,增强其防腐能力。蒸发冷的一个主要指标---单位制冷量耗水量,是指单位时间内蒸发冷侧补水量与制冷量之比(千克/千瓦﹒小时)。
蒸发式冷凝器
(通常也简称“蒸发冷”)由风机、喷淋嘴、冷凝盘管、换热片、填料集水槽、水泵、集水器、箱体等部件组合而成。机组采用蒸发式冷凝器,配合湿帘降温技术使整机的能效比在4.0以上,比对水冷式机组系统节能15%以上,更比风冷式机组系统节能30%以上。蒸发冷利用合理的水膜分布冷却技术,由于无需配置冷却塔,杜绝了冷却塔存在的“飞水”现象,与使用冷却塔的冷水机组相比,可实现50%以上。
水系统为蒸发冷的子系统。水系统的设计应便于调试和维修,一般会设置手动控制装置。水温水压的检测仪表设计在便于观察的位置。水泵、过滤器前后设置关闭阀和排水口(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。水泵出口设计止回阀时,宜选用消锤式止回阀。水泵进出口最好设计为减震软连接。水侧的换热器应设有旁通支路,在水系统试水时,避免污物进入换热器内部通道。采用封闭式设计的箱式结构机组,水侧换热器及排水管专设配管并且排水口伸出箱体外,并设置排水关断阀门,在需排干防冻时,水应能完全放空。冷却水箱、挡水板采用边板拼接时,应在板间接合面粘贴防水性与抗紫外线好的结构用丁基胶带,胶带厚度为3mm。
-
随着运行,水系统结构部位水盘等会有水垢积聚,需定期进行除垢清洗。并定期检查水质,水中有杂质必须过滤,水质太硬还应考虑采取软化处理。循环水的 PH 值在 6.5 至 8 之间。
-
-
-
蒸发冷凝系统中不凝性气体的存在会降低蒸发冷的换热效果,造成冷凝压力偏高,须经常进行放空气操作,特别是制冷机吸气压力为负压的低温系统。
蒸发冷一体机
,是采用模块化设计,将压缩机等零部件单元和蒸发冷组装集成在一起,称为一个成套装置。在使用空间较为有限时,能节省用地面积。比如,一体化蒸发冷凝式螺杆工业冷水机组,将机组和蒸发冷一体化设计,其特殊的外形结构设计,可直接安装于屋顶或室外其他通风条件好的地方,无需另设机房,可节省建筑空间。广泛应用于宾馆、学校、商场、医院、办公楼等场所的中央空调及工业空调场合,也用于医药化工、电力电子、精密仪器,环保废气回收等工艺冷却过程。蒸发式冷凝冷水机组采用高效蒸发式冷凝技术、高效降膜式蒸发技术、低温制冷稳压技术、高效多级油分技术等。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)