长方形作用面积,其长边应平行配水支管,为何?
hzdzengjie
hzdzengjie Lv.2
2005年02月21日 13:45:44
只看楼主

喷淋规范规定,长方形作用面积,其长边应平行配水支管,为何?

喷淋规范规定,长方形作用面积,其长边应平行配水支管,为何?
免费打赏
siceman
2005年02月21日 13:49:07
2楼
规范条文说明上只是说参考国外标准,不知道真正的原因何在?  
********************************************************
9.1.2 本条是对原规范第7.1.1条第一款的修改。参照国外标准,提出了确定作用面积的方法。

  1 英国《自动喷水灭火系统安装规则》BS5306-Part2-1990 规定的计算方法为:应由水力计算确定系统最不利点处作用面积的位置。此作用面积的形状应尽可能接近矩形,并以一根配水支管为长边,其长度应大于或等于作用面积平方根的1.2倍。

  2 美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA13(1996年版)规定对于所有按水力计算要求确定的设计面积应是矩形面积,其长边应平行于配水支管,边长等于或大于作用面积平方根的1.2倍喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值,即:实际边长<1.2 A时,作用面积要扩展到该配水管邻近配水支管上的喷头。
回复

相关推荐

APP内打开