知识点:电压变动频度 1F 电压波动限制 GB/T12326—2008规定了电压波动限制用电压变动允许值表示。所谓“电压变动(用字母表示)”是指电压有效值变动时间函数曲线上相邻两个极值电压差值,以系统标称的百分数表示。 在GB/T12326—2008中将电压变动d(%)与电压变动频度r相关联做出电压波动限值规定,如下表

知识点:电压变动频度

图片
1F
电压波动限制


GB/T12326—2008规定了电压波动限制用电压变动允许值表示。所谓“电压变动(用字母表示)”是指电压有效值变动时间函数曲线上相邻两个极值电压差值,以系统标称的百分数表示。

在GB/T12326—2008中将电压变动d(%)与电压变动频度r相关联做出电压波动限值规定,如下表

图片

220KV以上超高压(EHV)系统的电压波动限值可参照高压(HV)系统执行。


图片
2F
电压闪变限值


GB/T 12326—2008对电压闪变的限值如表。


符号含义

Pst为“短时间闪变值”,是指在若干分钟内闪变强弱的统计量值;

Plt为“长时间闪变值”,由短时间闪变值Pst推算出,反映长时间(若干小时)闪变强弱的量值。



GB/T 12326—2008规定:电力系统公共连接点,在系统正常运行的较小方式下,以一周(168h)为测量周期,所有长时间闪变值Plt都应满足下表要求。


图片

为了避免电弧炉炼钢等冲击性负荷引起系统电压的波动和闪变,需要对电弧炉的冲击性无功电流进行动态补偿。无功动态补偿能做到随着无功负荷的快速变化,无功补偿电流也迅速、无跳跃的跟踪变化,做到跟踪补偿。


TCR与SVC




无功动态补偿有旋转机械型的,例如同步调相机;也有静止不转动的,如晶闸管控制电抗器,简称TCR。静止型无功动态补偿简称静补,符号SVC。



以大型电弧炼钢炉的静补装置为例,简单介绍一下其工作原理。



案例

在炼钢电炉运行时,由兼作滤波用的各组固定电容器组分别对各次谐波进行滤波,并同时补偿无功电流。当电容器容性无功电流大于电弧炉的感性无功电流时,TCR装置中的自动控制设备使晶闸管导通,在TCR回路中流过电感电流,和电容器过补偿的容性电流相补偿。这样,通过自动控制装置,根据炼钢电弧炉电流的变化情况,迅速改变晶闸管的导通角,调节TCR的电感电流,使电弧炉的感性无功电流和TCR的电感电流之和略大于滤波电容器组的电容电流,使总电流功率因数在0.98~0.99之间。由于晶闸管改变导通角十分迅速,响应时间不超过10ms,因而对防止电弧炉冲击性无功负荷引起电压闪变能起到重要作用。