制冷设备中热力膨胀阀的安装和调试
高兴的投影仪
2022年10月28日 10:01:50
来自于制冷技术
只看楼主

热力膨胀阀安装得正确与否,也会影响制冷装置的工作好坏。安装前应检查膨胀阀是否完好,特别是感温机构部分。因为在感温机构内,充有氟利昂或其它工质,如有泄漏,则弹簧力使阀孔关闭,膨胀阅就无法工作。热力膨胀阀的安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直放置,不能倾斜或颠倒安装。在安装时,应注意使感温机构内的液体,始终保持在感温包内。因此感温包应比阀装得低一些。 由于热力膨胀阀是靠感温包感受到的温度进行工作的,因此感温包的安装,对其性能有很大的影响。感温包安装在蒸发器出口一段回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上,并尽可能装在水平管段部分。但要特别注意,感温包绝不能置于有积液的地方。

若蒸发器出口带有气液热交换器时,一般是将感温包装在蒸发器出口处,即热交换器之前。也有将感温包装在气液热交换器后面的回气管上,但只有在高温的液态制冷剂提供的热量,足以使制冷剂全部蒸发,并使气态制冷剂过热时,才允许这样安装。而且在这种情况下,热力膨胀阀要调整到相当高的工作过热度(不低于12~20℃),以保证氟利昂从油中蒸发并分离出来。


感温包的安装方法,通常是将其置于蒸发器回气管上,使感温包紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净j露出金属管道本色,必要时可涂一层铅漆作保护层,以防生锈。当回气管直径小于25mm时,感温包可以扎在圆气管的顶部.当回气管直径大子25mm时,感温包可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包正确感温。


热力膨胀阀的调试,必须在制冷装置正常运转状态下进行。若蒸发器出口处没有温度计,可利用压缩机的吸气压力,作为蒸发器内’的饱和压力来校核过热度。不过由于吸气管的压力降,使算得的过热度,有高于实际过热度的误差。调整中如果感到过热度太小,即流量太大,则可把调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减小阀开度),使流量减小,反之若感到过热度太大,即供液量不足,则可把调节杆朝反方向转动,使流量增大。整个调节过程要细心,调节杆螺丝转动的圈数一次不宜过多(诃节杆螺丝转动一圈,过热度大约改变1~2 0℃)。耐心地经过多次调整,直至满足要求为止。


对热力膨胀阀,除根据测量仪表进行调节外,还可按经验方法进行调节。即转动调节杆螺丝,改变阀的开度,使蒸发器的回气管外刚能结霜或结露。对于蒸发温度低于0℃的制冷装置,若挂霜后甩手摸,有一种将手粘住的阴凉感觉,表明此时热力膨胀阀的开度适宜.对于蒸发温度在0.c以上的空调用制冷装置,则可视结露情况判断。


免费打赏