无负压变频供水
性感的毛衣
2022年10月27日 09:29:02
只看楼主

1、为使无负压变频供水设备技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 2、本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 3、本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。

4、管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。

5、水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ/TXXX的规定。

6、管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。无负压变频供水设备术语:(如图)

1、管网叠压(无负压)供水由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2、管网叠压(无负压)供水设备由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。管网叠压供水设备:一般规定:

1、用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小:节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。

2、管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为:   

 l)、室外整体式;    

2)、室内整体式;    

3)、室内分体式。   

 4)、管网叠压供水设备按有无调节装置可分为:        

1))水箱调节;       

 2))气压水罐调节;       

 3))无水箱,亦无气压水罐调节。 

 5)、水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:        

l))水泵机组;       

2))吸水管、出水管等管道系统;        

3))吸水管控制阀(闸阀或蝶阀)、出水管止回阀和控制阀(闸阀或蝶阀)等阀件;        

4))压力传感装置;       

5))防回流污染装置;        

6))隔膜式气压水罐(根据需要设置);        

7))自动控制柜(箱)。    

6)管网叠压供水设备的组件应符合相应关标准的规定,选用时应有产品合格证或有认证标志。    

7)管网叠压供水设备应有可靠的防负压控制系统,其工作状态应有明显的标志。   

8)管网叠压供水设备应有下列保护功能:        

1))水源无水停机功能;        

2))双泵自动切换,自动巡检功能;        

3))无故障长时间运行功能;        

4))网络服务功能。      

9)管网叠压(无负压)供水系统应设置流量、压力等检测仪表。无负压变频供水设备设计:    

一般规定:    

1、管网叠压(无负压)供水应由设计单位负责设计。  

2、管网叠压供水工程的规模,应根据当地市政供水管网的供水能力,结合小区的规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布等因素,经技术经济比较后予以确定。    

3、管网叠压供水系统根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求,可采用以下形式:

1无高位水箱、下行上给直接供水;

2有高位水箱、上行下给重力供水。    

4、确定管网叠压供水设备的形式、型号和规格时,应考虑很多因素。

图1变频控制柜PLC控制流程:(如图)

变频控制柜PLC控制流程

全流量高效变频供水设备:
        对比较大的生活小区和高层建筑的生活用水,若单配主泵机组和小流量泵,因小泵流量QL和主泵流量QM差别较大,当流量调节范围在QL~1/3Qm时,水泵的运行效率仍很低,导致水泵运行不经济,浪费电能。并且流量在大于或接近QL时还会出现频繁的换泵操作。为实现在全流量范围内水泵始终能高效率运行,这就有必要再增加一种中流量水泵,流量可选为1/3Qm~1/2QM。特殊情况下还可增加2种中流量水泵。这样整体水泵流量选择呈阶梯状,从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的高效率段,更加节能。        

变频柜控制核心由PLC和多功能PCS-PID调节仪构成,以三种泵配置为例,系统的控制流程见图2。系统也可实现双恒压供水功能,中泵和小泵变频时低恒压供水,主泵变频时高恒压供水。

图2三种泵变频控制流程:

(如图)三种泵变频控制流程图1:



三种泵变频控制流程图2: