非金属风管制作的操作工艺
去留无意111
2022年10月21日 17:02:30
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:非金属风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除     3.1  工艺流程     3.2  按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用1∶1经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%~60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。     3.3  玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表4-1的规定。

知识点:非金属风管

来源:网络,如有侵权,请联系删除


    3.1  工艺流程

图片
    3.2  按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用1∶1经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%~60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。

    3.3  玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表4-1的规定。

玻璃钢风管和配件壁厚及法表规格  4-1

图片
3.4  法兰孔径:

    风管大边长<1250mm  孔径为9mm

    风管大边长>1250mm  孔径为11mm

    法兰孔距控制在110~130mm之内。

    3.5  法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。

    3.6  风管边宽大于2m(含2m)以上,单节长度不超过2m,中间增一道加强筋,加强筋材料可用50mm ×5mm扁钢。

    3.7  所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。

    3.8  安装工艺:

    3.8.1  玻璃钢风管连接采用镀锌螺栓,螺栓与法兰接触处采用镀锌垫圈以增加其接触面。

    3.8.2  法兰中间垫料采用φ6~8石棉绳,若设计同意也可采用8501胶条垫料规格为12×3。

    垫料形式如图4-8。

    3.8.3  支吊托架形式及间距按下列标准执行:

    风管大边≤1000mm    间距<3m(不超过)

    风管大边>1000mm     间距<2.5m(不超过)

    3.8.4  因玻璃钢风管是固化成型且质量易受外界影响而变形,故支托架规格要比法兰高一档(见表4-2)以加大受力接触面。

 支托架规格(mm)表4-2

图片

    3.8.5  风管大边大于2000mm,托盘采用5#槽钢为加大受力接触面。要求槽钢托盘上面固定一铁皮条,规格为100mm(宽)×1.2mm(厚),见图4-9。

    3.8.6  所有风管现场开洞、孔位置规格要正确、要求先打眼后开洞。

    3.9  验收每批产品之后,将检查结果上报监理工程师审核,不合格的产品不能用于工程安装,责任供货单位或厂家进行处理。

    3.10  成品抽查率按系统的5%进行检验。

推荐资料:

【高清图集】15K114非金属风管制作与安装

https://ziliao.co188.com/p62452104.html  

19K112 金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架).pdf

https://ziliao.co188.com/p63216898.html 

免费打赏