净化系统性能确认
去留无意111
2022年10月21日 15:36:42
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:净化系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、目的 性能确认通过空调系统的运行,检查空调系统运行的可靠性,为在正常情况下空调系统的可靠性提供文件支持。 二、确认内容、方法 净化空调系统的性能确认主要包括以下几个方面:悬浮粒子的检测、沉降菌、浮游菌检测、表面微生物检测。 1、悬浮粒子的检测


知识点:净化系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、目的
性能确认通过空调系统的运行,检查空调系统运行的可靠性,为在正常情况下空调系统的可靠性提供文件支持。
二、确认内容、方法
净化空调系统的性能确认主要包括以下几个方面:悬浮粒子的检测、沉降菌、浮游菌检测、表面微生物检测。
1、悬浮粒子的检测

图片

悬浮粒子测试时,需同时满足仪器的空气采样量(采样量>2L)和采气
量不得少于1分钟两个条件。
2、沉降菌检测
采用沉降法,即通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基平皿,经若干时间,在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数,以平板培养皿中的菌落数来判定洁净环境内的活微生物数,并以此来评定洁净室(区)的洁净度。
洁净区消毒完毕,将培养基平板(φ90mm)按要求放置于相应位置后,打开碟盖扣置,在空气中暴露4h(为防止脱水,单碟在空气中的暴露时间不要超过1小时,可重叠多皿连续监测),再将碟盖盖好后倒置培养72小时,培养温度30℃~35℃。
取样点数目按照最少取样点数目表确定,满足最少取样点数目的同时,每个洁净区域还要满足最少培养皿数量。
3、浮游菌检测
采用计数浓度法,即通过收集悬游在空气中的生物性粒子于专门的培养基,在适宜的生长条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数,从而判定洁净环境内单位体积空气中的活微生物数,以此来评定洁净室(区)的洁净度。
洁净区消毒完毕,将培养基平板安装到浮游菌采样器,按要求将浮游菌采样器放置于相应位置,按规定的采样量采样,全部采样结束后,将培养基平板倒置培养。
4、表面微生物检测
取一个接触皿打开盖,使无菌培养基表面与测定表面直接接触,均匀按压接触皿底板,使全部培养皿表面与测定表面均匀接触10秒钟,再盖上接触皿盖。将培养皿倒置于恒温箱中30℃~35℃培养。