知识点:蓄电池联锁 菠萝蜜 5.1  通  则 5.1.1  联锁设备必须工作可靠并符合故障一安全原则。 5.1.2  当外线任何一处发生断线或混线时,不能导致进路错误 解锁、道岔错误转换以及信号机错误开放。 5.1.3  当进路上的有关道岔开通位置不正确,道岔的尖轨与基 本轨、心轨与翼轨有4 mm及其以上间隙,敌对进路未解锁或照 查条件不符时,防护该进路的信号机不能开放。

知识点:蓄电池联锁

菠萝蜜

5.1  通  则

5.1.1  联锁设备必须工作可靠并符合故障一安全原则。

5.1.2  当外线任何一处发生断线或混线时,不能导致进路错误

解锁、道岔错误转换以及信号机错误开放。

5.1.3  当进路上的有关道岔开通位置不正确,道岔的尖轨与基

本轨、心轨与翼轨有4 mm及其以上间隙,敌对进路未解锁或照

查条件不符时,防护该进路的信号机不能开放。

5.1.4  信号机开放后,与该进路有关的道岔应被锁闭,其敌对

信号机不得开放。

5.1.5  向占用线路排列进路时,有关列车信号机不得开放(引

导信号除外)。

5.1.6  正线出站信号机未开放时,进站信号机的通过信号不能

开放;主体信号机未开放时,预告、接近信号机或复示信号机不

得开放。

5.1.7  站内联锁设备中,除引导接车外,敌对进路(必须互相

照查,不能同时开通的进路)为:

    a)同一到发线上对向的列车进路与列车进路。

    b)同一到发线上对向的列车进路与调车进路。

    c)同一咽喉区内对向重叠的列车进路。

    d)同一咽喉区内对向重叠的调车进路。

    e)同一咽喉区内对向重叠或顺向重叠的列车进路与调车

进路。

    f)进站信号机外方,列车制动距离内接车方向为超过6%。

的下坡道,而在该下坡道方向的接车线末端未设线路隔开设备

时,该下坡道方向的接车进路与对方咽喉的接车进路、非同一到

发线顺向的发车进路以及对方咽喉调车进路。

    g)防护进路的信号机设在侵入限界的轨道绝缘节处,禁止

同时开通的进路。

    h)向驼峰推送车列占用的股道与另一端向该股道的接车进

路或调车进路。

    i)咽喉区内无岔区段上对向的调车进路(到发线上无岔区

段应根据具体情况及运营要求另作规定)。

5.1.8  进站或接车进路信号机因故障不能正常开放信号或开通

非固定接车线路时,应使用引导信号。开放引导信号,必须检查

所属主体信号机红灯在点灯状态。

5.1.9  列车主体信号机和调车信号机应设有灯丝监督,在信号

机开放后,应不间断地检查灯丝完好状态;进站和有通过列车的

正线出站或进路信号机,当红灯灭灯时该信号机不得开放;开放

预告、接近信号机或复示信号机时,应不间断地检查其主体信号

机在开放状态。

5.1.10  当道岔区段有车占用时,该区段内的道岔不能转换。

5.1.11  联锁道岔受进路锁闭、区段锁闭、人工锁闭,在任何一

种锁闭状态下,道岔不得启动(人工锁闭系指利用操纵设备切断

道岔控制电路或用转辙机的安全接点切断启动电路)。

5.1.12  集中联锁道岔一经启动,不论其所在区段轨道电路故障

或有车进入轨道区段,均应继续转换到规定位置。

5.1.13  道岔因故被阻不能转换到规定位置时,对非调度集中操

纵的道岔,应保证经操纵后转换到原位;对调度集中操纵的道

岔,应自动切断供电电源,停止转换。

5.1.14  道岔的表示电路应符合下列要求:

    a)道岔表示应与道岔的实际位置相一致,并应检查自动开

闭器两排接点组在规定位置。

    b)联动道岔只有当各组道岔均在规定的位置时,方能构成

规定的位置表示。

    c)单动、联动或多点牵引道岔须检查各牵引点的道岔转换

设备均在规定的位置。

5.1.15  能监督是否挤岔,发生挤岔时,使防护该进路的信号机

自动关闭。被挤道岔未恢复前,有关信号机不能开放。

5.1.16  进路在接近锁闭后,应保证不因进路上任一区段故障

而导致进路的错误解锁(进路内仅一个区段者例外)。列车及

调车进路在接近锁闭后能办理人工解锁,接车进路及有通过列

车的正线发车进路的人工解锁延时3 min;其他进路人工解锁

延时30 s。

5.1.17  已锁闭的进路,不应因轨道电路瞬时分路不良而错误

解锁。

5.1.18  当电源停电恢复时,进路中已锁闭的轨道区段不应错误

解锁。

5.1.19  本章所指控制台包括操纵部分和表示部分。

5.2  继电联锁

5.2.1  继电联锁的各项要求与通则相同。

5.2.2  继电联锁的车站应设置模拟站场形状的控制台(操纵盘

和表示盘)。

5.2.3  排列进路时应采用进路操纵方式。

    进路应逐条办理。排列或取消进路时,不得影响其他已开通

进路的正常工作或构成其他进路。

5.3  计算机联锁共同要求

5.3.1  计算机联锁系统应有完善的防静电措施,有良好的密封、

防尘措施;计算机箱、柜应清洁,通风良好。

5.3.2  计算机机房的接地和雷电电磁脉冲防护应符合标准;分

散设置的防雷地线、安全地线、屏蔽地线或采用综合接地装置接

地体的接地电阻值应符合标准。

5.3.3  计算机电源必须由信号电源屏单独一路输出供给,在接

入计算机前必须经过净化,并采用不间断供电电源(UPS)。

UPS应设双套,互为备用。UPS通电30 s后,方可加负载。UPS的容量和时间特性应符合设计要求。UPS电源的蓄电池应定期进行充放电试验,保证UPS电源性能良好。

5.3.4  计算机联锁系统可采用双机热备、三取二容错、二乘二

取二冗余等方式。

    a)双机热备计算机联锁系统,两台联锁机互为主、备机,

可以人工或自动方式相互切换。系统正常工作时,切换手柄(复

位按钮)应处在“自动”位置,备机与工作机(主机)处于同步

工作状态;当工作机故障时,应能自动切换至备机,备机上升为

工作机,故障机自动脱机。在工作机自动切换至备机的过程中,

应不影响系统的正常工作。

    当备机故障时,应能自动转人脱机状态。

    以人工方式切换主、备机时,必须人为确认全站没有办理任

何作业。

    b)三取二容错计算机联锁系统,在正常工作时,三台联锁

机处于同步工作状态。当其中一台联锁机发生故障时,自动降为

双机同步工作,故障机自动脱机。

    c)二乘二取二计算机联锁系统,两重系结构,以主从方式

并行运行。两系之间通过并行接口建立的高速通道交换信息,实

现两重系的同步和切换。

5.3.5  联锁机信息采集电路板上的表示灯应与被采集设备的实

际状态一一对应,且与控制台显示屏的显示一致。

5.3.6  联锁机驱动电路板上的表示灯应与被控制对象一一对应,且与控制台操作人员发出的控制命令一致。

5.3.7  联锁机柜面板上应有指示工作状态的表示灯。在正常状

态下表示灯的亮、灭或闪烁应符合设计要求;故障时应有相应的

报警。

5.3.8  控制台的显示器应能给出系统故障的文字或语音提示。

5.3.9  计算机联锁的电务维护设备,应能随时监测设备的运行

状态,记录操作信息、设备状态信息和自诊断信息,信息记录保

存时间不少于48 h。

5.3.10  计算机联锁可与其他信号设备使用统一接口协议结合,

并可联网与其他管理信息系统交换数据,但必须与其他系统安全

隔离,不得影响系统的正常工作。

5.3.11  具有对室外联锁设备的检测和监测功能。

5.3.12  计算机联锁系统出现故障影响正常使用时,应首先进行

人工切换,必要时可采取关机复位的应急办法,硬盘灯闪烁时不

得直接关闭计算机电源。

5.3.13  计算机联锁系统的各种板、件不得进行带电热插拔。

5.4  TYJL-11型计算机联锁系统

5.4.1  TYJL-11型计算机联锁系统为双机热备分布式多计算机

系统,由联锁机、执表机、监控机、接口、电务维修机、控制台

及系统电源等部分组成。系统组成原理见图5.4.1,主要板、件

用途见表5.4.1。