实例:三层厂房,室内消火栓采用临时高压给水系统,消防水量:室内:10L/S,室外:25/S,厂区内设置一座消防水池,此时,有一疑惑:1.消防水池容量?是10X3600X2小时=72立方还是(10+25)X3600X2=252立方?按<<建规>>消防水池应包含室内外消防水量总合,那应为252立方?2.厂区室外消防给水管网如何设计?做法有二:(1)消防泵房出水有两路接至厂房室内消火栓给水系统,消防水泵流量为:10L/S,在厂区内设DN150环状室外消防管网,并设室外消火栓,室外管网有两路与市政管网相连,此时消防水池252立方就没意义(2)室外设DN150环状管网,并设室外消火栓,室外管网与消防泵房出水相连,消防泵流量:35L/S,不知道两种做法是否都正确?

实例:三层厂房,室内消火栓采用临时高压给水系统,消防水量:室内:10L/S,室外:25/S,厂区内设置一座消防水池,此时,有一疑惑:
1.消防水池容量?是10X3600X2小时=72立方还是(10+25)X3600X2=252立方?按<<建规>>消防水池应包含室内外消防水量总合,那应为252立方?
2.厂区室外消防给水管网如何设计?做法有二:(1)消防泵房出水有两路接至厂房室内消火栓给水系统,消防水泵流量为:10L/S,在厂区内设DN150环状室外消防管网,并设室外消火栓,室外管网有两路与市政管网相连,此时消防水池252立方就没意义(2)室外设DN150环状管网,并设室外消火栓,室外管网与消防泵房出水相连,消防泵流量:35L/S,不知道两种做法是否都正确?
免费打赏
富兰克
2005年02月21日 08:52:20
2楼
如果市政压力,流量足够可以直接采取常高压系统。不用临时高压系统。
回复
d_chun
2005年02月21日 10:24:37
3楼
这个厂区如果一路进水则要做消防水池,要做252立方米(室内室外消防水量都要),而且室内和室外要分开做2套独立的系统。
如果2路进水,一般DN150的进水管就可以满足你35L/s的消防水量要求(除非你的生产用水量巨大),这样就可以不做消防水池了,市政管网的压力满足最不利室外消火栓压力的要求的话,只要做室内的消防泵组就可以了。
回复
hanxiaozi
2005年02月21日 14:55:55
4楼
同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点
回复
loveyourself2005
2005年02月21日 15:48:06
5楼
如果市政压力,流量足够可以直接采取常高压系统。不用消防水池
回复
yzxgs
2005年02月21日 18:30:36
6楼
如一路进水,设252立方消防水池,室外管网如下设计:
厂区设DN150环状室外消防管网,室外管网设置室外消火栓,消防泵:35L/S,室外管网分别设两路进水至厂房和办公楼(该厂区设有3栋厂房,2栋宿舍,1栋办公)室内消火栓.不知道如此设计是否正确?
回复
jhp1976
2005年02月21日 21:10:13
7楼
我觉得行,厂区设DN150环状室外消防管网,室外管网设置室外消火栓,消防泵:35L/S,室外管网分别设两路进水至厂房和办公楼(该厂区设有3栋厂房,2栋宿舍,1栋办公)室内消火栓.
回复
小陈
2005年02月25日 08:47:03
8楼
三楼说的很好
回复
qingwujia
2005年02月25日 08:56:31
9楼
同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点同意楼上的观点
回复
lgs0502
2005年02月25日 11:25:04
10楼
可以室内外分开设置。
室内采用临时高压
室外采用市政供水
回复
gs2001
2005年02月25日 16:31:09
11楼
1路市政进水则必须做消防水池,以免可能遇到市政管网断水。消防水池要做252立方米(室内室外消防水量都要),室内和室外是否分开做2套独立的系统要结合具体情况。厂区不大所需设置室外消火栓数量少,且室内消火栓供水压力不大,室外消火栓就可以与室内消火栓共用管网。

2路市政进水并构成厂区供水环网,DN150的管道就可以满足35L/s的消防水量要求,当然还包括厂区生活用水量,室内和室外是否要分开做2套独立的系统一样要结合具体情况而定。如果要分开就核算2套独立系统管网的压力是否能满足最不利室外消火栓压力和最不利室内消火栓压力的要求,不能满足就要设置消防水池和消防泵。消防水池贮水量要结合所需设置的系统要求而定。如果厂区供水管网能满足室外和室内消火栓压力消防水池就可以不设。