进线柜+计量柜+PT柜+压变柜 布置顺序?
hanqiangding@co163
2008年04月01日 22:52:03
只看楼主

各个柜子的布置顺序如何,我见过好多不同的,请大家来选择一下或者说说自己的做法,谢谢!1、进线柜+计量柜+PT柜+压变柜 2、计量柜+PT柜+进线柜+压变柜 3、进线柜+PT柜+计量柜+压变柜 本人原来多采用1方案,现在改用2方案。还见过3方案,但是自己没有做过。

各个柜子的布置顺序如何,我见过好多不同的,请大家来选择一下或者说说自己的做法,谢谢!
1、进线柜+计量柜+PT柜+压变柜
2、计量柜+PT柜+进线柜+压变柜
3、进线柜+PT柜+计量柜+压变柜

本人原来多采用1方案,现在改用2方案。还见过3方案,但是自己没有做过。
免费打赏
ljs1399
2008年04月02日 00:25:47
2楼
应该是进线柜+计量柜+PT柜+压变柜
回复
cz13306196492
2008年04月02日 09:20:49
3楼
应该是进线柜+计量柜+PT柜+压变柜,其它的排列也没有关系
回复
ylbyu
2008年04月02日 15:35:27
4楼
各个地方不一样啊
回复
wutaixiong
2008年04月02日 15:54:36
5楼
这个根据各地方不同的规定而组合!
我这里做的一个在这样的:
计量柜+进线柜+PT柜+隔离柜+变压器柜
回复
lgzcx9999
2008年04月02日 16:50:13
6楼
请问楼上各位 什么是PT柜?
回复
qq176482862
2008年04月02日 20:17:52
7楼
都不对。
应该:PT柜+进线柜+计量柜+压变柜。

这样如有双电源时,可作同期测量用。否则会出事。
回复
lch999
2008年04月02日 21:08:55
8楼
也想知道。顶
回复
cdj23983
2008年04月03日 08:02:59
9楼
大多数设计院都设计成:进线柜+计量柜+PT柜+压变柜
回复
hey456
2008年04月03日 09:06:38
10楼

一般都这样做。
回复
wj9988
2008年04月03日 09:40:36
11楼
第一种最好!PT柜=电压互感器+避雷器柜!