知识点:防潮隔汽层 来源:网络,如有侵权,请联系删除 由于冷库的室内外存在温度差,大多数情况下外界空气的水蒸气分压力高于室内空气的水蒸气分压力,在此压力差的作用下,水蒸气将从分压力较高的室外侧通过围护结构向分压力较低的室内侧迁移。在围护结构中,隔热层的温度梯度相当大,但水蒸气分压力梯度较小,当围护结构的某一结构层内的温度达到水蒸气在该层内部的分压力所对应的露点温度时,就会产生凝露;当温度低于0℃时,就会产生结冰。如果凝露和结冰产生于承重结构中,有可能造成建筑被破坏;如果凝思和结冰产生于隔热层中,会使隔热材料受潮,造成隔热性能降低。此外,扩散进冷间内过多的水蒸气还会给冷间带来较大的湿热负荷,使蒸发器表面结霜增多,增加了融霜次数,影响库温的稳定和食品的质量;也增大了制冷机负荷,使制冷成本提高。
知识点:防潮隔汽层
来源:网络,如有侵权,请联系删除
由于冷库的室内外存在温度差,大多数情况下外界空气的水蒸气分压力高于室内空气的水蒸气分压力,在此压力差的作用下,水蒸气将从分压力较高的室外侧通过围护结构向分压力较低的室内侧迁移。为了减少水蒸气渗透,在围护结构中应加设防潮隔汽层。通过围护结构的水蒸气渗透,一般是由外侧向内侧进行的,防潮隔汽层主要应设于隔热层高温侧,产生一个较大的水蒸气分压力梯度,降低围护结构内部的水蒸气分压力。当围护结构两侧设计温差为5℃及其以上时,在温度较高的一侧须有防潮隔汽层。在地坪隔热层和较潮湿的墙体两侧须有防潮隔汽层。