光伏电站运维中不应被忽视的设备
威武的草稿本
2022年10月14日 09:11:16
只看楼主

一个20MW的光伏电站,总投资约1.6亿元。其中,汇流箱的投资不足100万,仅占总投资的0.6%。因此,在很多人眼里,汇流箱是个微不足道的小设备。然而,根据统计数据,汇流箱是造成现场故障的重要原因。    

一个20MW的光伏电站,总投资约1.6亿元。其中,汇流箱的投资不足100万,仅占总投资的0.6%。因此,在很多人眼里,汇流箱是个微不足道的小设备。然而,根据统计数据,汇流箱是造成现场故障的重要原因。


   

下图是几个比较严重的汇流箱烧毁事故:

看到这满目疮痍的汇流箱,小伙伴们是不是有点后怕?确实,汇流箱一旦发生火灾,对光伏电站生产工作的影响还是很大的。

那么,在日常生产活动中,我们要如何做好汇流箱设备安全管理呢?且听小编给大家讲一讲。

     

为了掌握光伏组件设备的运行状况,及时发现和消除设备缺陷预防事故的发生,确保完成发电计划,应认真做好设备巡视检查工作。 

汇流箱检查要求:

1)汇流箱应至少每月检查一遍,及时发现,及时消缺,并在运行日志上面详细记录。

2)检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。

3)检查汇流箱整体清洁无杂物,密封情况良好。

4)检查螺丝有无松动、生锈现象。

5)检查接线端子有无烧坏、螺丝有无松动现象。

6)检查保险有无烧坏现象,检查保险盒有无烧坏现象。

7)检查防反二级管有无烧坏现象。

8)检查回路电压、电流正常。

9)检查浪涌保护器是否正常。

10)检查线路正常有无风化现象。

11)检查接入汇流箱的电线包扎牢固,绝缘是否老化。

12)检查汇流箱通讯与后台是否中断。

13)检查直流断路器接线端螺丝有无松动,在夏季高温天气时要检查直流断路器温度。

14)检查汇流箱标识牌是否张贴牢固。

检修汇流箱时的注意事项: 

1)在检修汇流箱某一支路时,一定要先断开断路器,再扳开要检修支路的保险盒,然后合上断路器,再去检修汇线。切记不能再未断开直流断路器时就去拔M4插头,也不能在未断开直流断路器的情况下直接去扳开保险盒,以免造成人身安全事故。

2)在检修汇流箱时,养成习惯性的将所有螺丝紧固一遍,在紧固螺丝时一定要注意安全,避免手同时触碰到正负极接线端,或者同时触碰到正极和PE线或者负极和PE线。

源:电力微安全

免费打赏
yq2611
2023年05月18日 10:28:57
2楼

红外热成像检测

回复

相关推荐

APP内打开