土暖气 这样安装可以吗?
mickshang
mickshang Lv.2
2008年04月01日 17:50:13
来自于采暖供热
只看楼主

不加水泵应如何安装

不加水泵应如何安装

1207044067332.JPG


1207044067353.JPG

免费打赏
minyan11
2008年04月01日 21:44:37
2楼
看到楼主的图,真是很辛苦!很执着!
我看起来也很辛苦!

你的意思是不用水泵?不用水泵是不可能实现自然循环的!
第一张图简便。
回复
mickshang
2008年04月01日 23:54:20
3楼
锅炉直径350mm 高700mm 热水管高度900mm 暖气采用老式60铸铁暖气片

如果按照这个图安装自然循环如何

选用循环泵多大功率合适?谢谢!
回复
mickshang
2008年04月02日 00:22:55
4楼
这样安装 会对自然循环有影响吗?

[安装锅炉房屋的顶棚较低 只好挪到其他地方]
回复
mickshang
2008年04月02日 00:46:16
5楼
如果用换下来的汽车防冻液代替水会不会腐蚀锅炉和管路?
回复
minyan11
2008年04月02日 09:17:49
6楼

完全可以使用!
回复
minyan11
2008年04月02日 09:23:00
7楼
关于能否自然循环,还不能定论,还要一些参数,等晚上从工地回来再帮你分析。

可以用威乐(Wilo)star-rs25/6。格兰富 (Grundfos)UP100。

流量:3-8立方米/小时。扬程:6-12米。
回复
xiaoli0451
2008年04月02日 09:58:31
8楼
哥们,你的图难度太大了吧.我理解你的意思了。给你个人的建议,不知道是不是合理.土暖气用自然循环,1,主要是让暖气内水的重心要高于锅炉内水的重心,高差在200--300mm或以上较合理.2,一定要注意排气.
回复
mickshang
2008年04月04日 00:57:31
9楼
对方案作了些修改 http://co.163.com/forum/content/165_1037983_1.htm

这次考虑了自身重力加强循环问题 ,锅炉下卧400mm ,但主管3路分支 及分支暖气连接是否合理。

还请多多指教,非常感谢!
回复
mickshang
2008年04月04日 01:02:06
10楼
另外现在好多汽车的的水箱都是铝制的了,防冻液会不会对铁质锅炉造成腐蚀加重。
回复
minyan11
2008年04月04日 08:54:13
11楼
汽车水冷系统所使用的不冻液为乙二醇水溶液,对铸铁、钢、铜、铜合金、铝及铝合金等黑色及有色金属、常用塑料都非常安全。
回复