爆炸危险性建筑的构造防爆中,泄压面积的计算是注册消防工程师考试的一个重点。在2015年第一年开考的一级注册消防工程师考试中,在案例的最后一道题,就进行了考察。其实,泄压面积的计算,在整个注册消防工程师考试中,是为数不多的几个计算题中的一个。所以这个知识点,希望同学们要掌握。 下面我们来具体学习一下。 有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比> 3 时,宜将该建筑划分为长径比≤ 3 的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:
式中:A—泄压面积(m2);
V—厂房的容积(m3);
C—厂房容积为 1000m3 时的泄压比(m2/m3),可按下表选取。
厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值(㎡/m3)
厂房内爆炸性危险物质的类别 |
C值 |
氨、粮食、纸、皮革、铅、铬、铜等 K尘< 10MPa·m·s-1 的粉尘 |
≥ 0.030 |
木屑、炭屑、煤粉、锑、锡等 10MPa·m·s-1 ≤ K 尘 ≤ 30MPa·m·s-1 的粉尘 |
≥ 0.055 |
丙酮、汽油、甲醇、液化石油气、甲烷、喷漆间或干燥室、苯酚树脂、铝、镁、锆等K尘> 30MPa·m·s-1 的粉尘 |
≥ 0.110 |
乙烯 |
≥ 0.160 |
乙炔 |
≥ 0.200 |
氢 |
≥ 0.250 |
注:1. 长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。
2.有爆炸危险性的建筑物长径比不宜过大。
长径比大的空间,会产生较高的爆炸压力。以粉尘为例,在爆炸后期,未燃烧的粉尘 - 空气混合物受到压缩,初始压力上升,燃气泄放流动产生紊流,燃速增大,产生较高的爆炸压力。因此,有爆炸危险性的建筑物长径比不宜过大。
需要说明的一是这个C值。C值呢不需要大家来记忆,在考试中,一般都会在题干中告诉大家。二是大家在计算泄压面积之前,一定要先计算长径比,在确定长径比这后,再进行必要的计算。
关于泄压面积计算,你学会了吗?
相关资料推荐:
一种计算泄压面积的推荐方法
https://ziliao.co188.com/p57244458.html
知识点:有关泄压面积的计算