变电站失灵回路详解
奔跑的围巾
2022年09月29日 09:00:01
只看楼主

失灵汇总 一 .500kV 开关失灵 以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护 RCS - 921 里实现的,线路保护 RCS - 931 和 RCS - 902 的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令 TJR 开入至 RCS - 921 , 921 经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值


失灵汇总

.500kV 开关失灵

以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护 RCS 921 里实现的,线路保护 RCS 931 RCS 902 的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令 TJR 开入至 RCS 921 921 经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值 0.6A ,失灵低定值 0.4A ),满足失灵条件时经第一时限 0.13s 跳本开关, 0.2s 跳相邻开关即 SLJ 触点闭合。

 


Fig.1 失灵启动开入

5031 边开关来说,两个 SLJ 触点跳相邻中开关;两个 SLJ 触点启动母差失灵;另有四个 SLJ 触点开入至 FOX-41 Ⅰ和Ⅱ启动远跳。

Fig.2 5031 边开关失灵出口

5033 边开关来说,两个 SLJ 触点跳相邻中开关;两个 SLJ 触点启动母差失灵;另有一个 SLJ 触点开入至主变保护 C 屏,借助 RCS-974 的压力释放跳闸继电器 J8 联跳主变三侧。

Fig.3 5033 边开关失灵出口

5032 中开关来说,两个 SLJ 触点跳相邻 5031 边开关;两个 SLJ 触点跳相邻 5033 边开关;一个 SLJ 触点与 5033 SLJ 触点并联开入至主变保护 C 屏,实现联跳主变三侧;另有四个 SLJ 触点开入至 FOX-41 Ⅰ和Ⅱ启动远跳。

 Fig.4 5032中开关失灵出口

 

.220kV 开关失灵

1. 线路开关失灵

线路 开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护 RCS 931 RCS 902 的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令 TJR TJQ 与开关辅助保护 RCS-923 过流判据(失灵电流定值 0.9 A )串联,开入至失灵保护屏 BP-2B ,经失灵出口短延时 0.35s 跳母联 / 分段开关,失灵长延时 0.5s 跳该母线上所连接的所有开关。

Fig.5 220kV 线路开关失灵启动回路

2. 母联 / 分段开关失灵

母联 / 分段 开关的失灵保护是由母差保护 BP-2B 实现的,来自操作箱的三相跳闸命令 TJR 开入至母差保护屏 BP-2B ,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值 0.2s )实现失灵保护,满足失灵条件时经 0.2s 跳两条母线上所有开关。

 


Fig.6 220kV 母联 / 分段 开关失灵启动回路

 

 Fig.7 220kV 母联/分段 开关TJR回路

注:母联 /分段的 923 三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入 TJR 中,而是接入 BJ非电量跳闸继电器实现三跳。

3. 变中开关失灵

变中开关失灵是由主变保护 C 屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。 RCS-974 经内部逻辑判断失灵后,使 SLQD1 触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护 A 屏和 B 屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通 RCS-974 J9 中间继电器,从而实现联跳主变三侧。

 

Fig.8 变中开关失灵启动回路


免费打赏

相关推荐

APP内打开