失灵汇总 一 .500kV 开关失灵 以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护 RCS - 921 里实现的,线路保护 RCS - 931 和 RCS - 902 的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令 TJR 开入至 RCS - 921 , 921 经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值
失灵汇总
一 .500kV 开关失灵
以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护 RCS - 921 里实现的,线路保护 RCS - 931 和 RCS - 902 的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令 TJR 开入至 RCS - 921 , 921 经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值 0.6A ,失灵低定值 0.4A ),满足失灵条件时经第一时限 0.13s 跳本开关, 0.2s 跳相邻开关即 SLJ 触点闭合。
Fig.1 失灵启动开入
对 5031 边开关来说,两个 SLJ 触点跳相邻中开关;两个 SLJ 触点启动母差失灵;另有四个 SLJ 触点开入至 FOX-41 Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
Fig.2 5031 边开关失灵出口
对 5033 边开关来说,两个 SLJ 触点跳相邻中开关;两个 SLJ 触点启动母差失灵;另有一个 SLJ 触点开入至主变保护 C 屏,借助 RCS-974 的压力释放跳闸继电器 J8 联跳主变三侧。
Fig.3 5033 边开关失灵出口
对 5032 中开关来说,两个 SLJ 触点跳相邻 5031 边开关;两个 SLJ 触点跳相邻 5033 边开关;一个 SLJ 触点与 5033 的 SLJ 触点并联开入至主变保护 C 屏,实现联跳主变三侧;另有四个 SLJ 触点开入至 FOX-41 Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
Fig.4 5032中开关失灵出口
二 .220kV 开关失灵
1. 线路开关失灵
线路 开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护 RCS - 931 和 RCS - 902 的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令 TJR 和 TJQ 与开关辅助保护 RCS-923 过流判据(失灵电流定值 0.9 A )串联,开入至失灵保护屏 BP-2B ,经失灵出口短延时 0.35s 跳母联 / 分段开关,失灵长延时 0.5s 跳该母线上所连接的所有开关。
Fig.5 220kV 线路开关失灵启动回路
2. 母联 / 分段开关失灵
母联 / 分段 开关的失灵保护是由母差保护 BP-2B 实现的,来自操作箱的三相跳闸命令 TJR 开入至母差保护屏 BP-2B ,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值 0.2s )实现失灵保护,满足失灵条件时经 0.2s 跳两条母线上所有开关。
Fig.6 220kV 母联 / 分段 开关失灵启动回路
Fig.7 220kV 母联/分段 开关TJR回路
注:母联 /分段的 923 三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入 TJR 中,而是接入 BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
3. 变中开关失灵
变中开关失灵是由主变保护 C 屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。 RCS-974 经内部逻辑判断失灵后,使 SLQD1 触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护 A 屏和 B 屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通 RCS-974 的 J9 中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
Fig.8 变中开关失灵启动回路