配电箱插座开关闸刀合不上
l12x24
l12x24 Lv.3
2008年03月31日 23:07:11
只看楼主

六年前本人进行家庭装修时,因埋地敷管,将本层楼板的电线割断(什么电线记不清了),导致楼下邻居家里漆黑一片。后将割断的电线接好,并挂锡焊焊接,外缠多道绝缘胶布,再加套管埋好,楼下邻居用电恢复正常。六年后,楼下邻居家里的配电箱里插座开关闸刀合不上了,老跳闸,而照明和空调开关闸刀正常,家用照明电没问题。请问楼下的插座线路的问题与六年前本人家地板割断线一事有没有关系?

2008年04月01日 00:14:03
2楼
没有!因为楼房的走线都是由下往上走,再说计量柜里各家都是单路线,如果真是你切断线的问题那跳的就不是一家了,而是一整楼都跳闸!
回复
hou48411
2008年04月01日 20:49:10
3楼
没有。
1、从时间上说6年了,若是你的原因早就发生故障了。
2、“插座开关闸刀合不上了,老跳闸,”应仔细查找他家的原因。“追诉期太长了”。
回复
qian68747
2008年04月04日 08:05:31
4楼
插座布线应该在本层楼地上走线,灯具布线在楼上地上走线,就是说你楼下的那家的插座线是从他家的地上走的线,与你还差一个层次。他家现在跳电可能是线路长期过负荷,绝缘损坏导致漏电或短路才跳闸。
你可让他们有绝缘摇表测一下线路绝缘,并且可以让电工师傅分析一下他家插座负荷是否有过载。
如果现在还跳灯回路那还说不定是你六年前的事,你还要负责呢。
回复