建筑消防设施调查测试内容操作手册 自动喷水灭火系统
建筑消防设施调查测试内容操作手册
自动喷水灭火系统
测试科目一
正常情况下最不利处末端试水装置流量和压力;
一、训练目的
通过测试, 使灭火救援人员熟悉自动喷水灭火系统管网组成。
二、调查熟悉
消防站指战员在辖区单位技术人员引导下实地调查阀门位置情况,其中包括末端试水阀、区域供水阀门和报警阀,可开启放水阀和末端试水装置进行测试,选择最不利处末端试水装置查看进水压力、测试流量;查看供水情况,包括分区、管径、流量、压力;查看是否与消火栓系统共用管网。
三、测试场地器材设置
选定一某100米以上高层建筑,在消防泵房入口前15m处标出起点线,在起点线处放置,记录本一份,手持电台3部,一名指挥员,一名火场文书,一名操作员,着个人防护装备全套,在起点线后站一列横队。
四、操作程序
听到指挥员“开始”的口令后,火场文书和操作员到达最不利末端试水装置,向指挥员报告;
听到“开始操作”的口令后
一号员开启放水阀向指挥员报告;
火场文书查看末端试水装置静水压力、测试流量并进行记录向指挥员报告;
听到收操的口令后
一号员关闭放水阀;
二号员关闭试水装置;带队跑至起点线成一列横队。
测试科目二
报警阀动作及消防泵联动启动;
一、训练目的
通过测试, 使灭火救援人员熟悉自动喷水灭火系统管网组成, 掌握停泵状态下,利用消防车通过水泵接合器向喷淋管网加压供水的方法, 测试喷淋管网流量和压力变化情况。
二、调查熟悉
消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物外围寻找水泵接合器位置,实地调查水泵接合器数量,最低进水压力和分区情况,检查进水口管径单向阀和闸阀的设置,开启情况;随后在技术人员的引领下所有人员乘坐电梯到达最不利楼层寻找到末端试水装置的位置,检查试水阀情况。
三、测试场地器材设置
选定一某100米以上高层建筑,在建筑入口前15m处标出起点线,在起点线后停放大功率水罐消防车一台,准备80mm水带2盘,记录表一份,消防扳手一个,手持电台4部;一名指挥员,一名驾驶员,一名火场文书,2名操作员,着个人防护装备全套,在起点线后站一列横队。
四、操作程序
听到“开始操作”的口令后
驾驶员铺设2盘水带连接水罐消防车至水泵接合器后,向指挥员报告;
火场文书跑步至消防车水泵仪表盘前记录出水压力后向指挥员报告;
一、二号员一同到达末端试水装置前,一号员记录末端试水装置静水压力后向指挥员报告;
听到“开启末端试水装置”的口令后, 二号员开启末端试水装置试水阀,一号员记录流量和压力变化情况并向指挥员报告;
听到“驾驶员开始供水1.0Mpa”的口令后, 驾驶员发动车辆加压,1号员观察末端试水装置压力变化并向指挥员报告,火场文书做好记录;
听到继续加压至1.2Mpa的口令后 ,驾驶员加压至1.2Mpa,一号员观察末端试水压力变化并向指挥员报告,火场文书做好记录;
测试消防泵联动启动,在以上操作完毕情况下关闭末端试水装置水阀后再打开等5min观察是否联动启泵,并记录。
听到收操的口令后 ,驾驶员停止加压,熄灭发动机,火场文书关闭个出水口和消防车后盖,二号员关闭末端试水阀和一号员一同回到起点线,站成一列横队。指挥员进行讲评。
测试科目三
防火分隔水幕、防护冷却水幕供水管线及供水措施。
一、训练目的
通过测试, 使灭火救援人员熟悉自动喷水灭火系统管网组成, 掌握掌握防护冷却系统操作措施。
二、调查熟悉
消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内部实地调查水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀情况,检查喷头设置高度,了解掌握喷水强度、喷头间距及喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离,查看防火分隔水幕尺寸等情况。
三、测试场地器材设置
选定一某100米以上高层建筑,在该建筑入口前15m处标出起点线,在起点线处放置,记录本一份,手持电台3部,1名指挥员,1名火场文书,2名操作员,着个人防护装备全套,在起点线后站一列横队。
四、操作程序
听到“开始操作”的口令后
测试方法1手动测试
一号员跑步至消防控制室向指挥员汇报;
二号员到达指定区域的防火分隔水幕、防护冷却水幕向指挥员汇报;
听到“开始操作”的口令后,一号员控制柜打开防火分隔水幕开关并向指挥部报告;
二号员在水幕开启后查看防火分隔水幕情况后向指挥员报告,火场文书进行记录;
测试方法2自动测试
一二号员到达指定区域的防火分隔水幕、防护冷却水幕前触发两个感应探头;
水幕开启后查看防火分隔水幕情况后向指挥员报告,火场文书进行记录;
听到“收操”的口令后,一号员关闭阀门,各号员跑步至起点线处成一列横队。
指挥员进行讲评。
六、判定标准
(一)正常情况下最不利处末端试水装置流量和压力;
分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。
(二)报警阀动作及消防泵联动启动;
报警阀组的验收应符合下列要求:
1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
3 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。
4 打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
5 控制阀均应锁定在常开位置。
6 空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
7 打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀应在5-90s内压力开关动作。
(三)防火分隔水幕、防护冷却水幕供水管线及供水措施。
设计参数
1)防火分隔水幕
防火分隔水幕系统的设计基本参数应符合下表的规定:
系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。同一组水幕中,喷头规格应一致。
2)防护冷却水幕
防护冷却水幕系统的设计基本参数应符合下表的规定:
防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s.m),但超过9m时喷水强度仍采用1.0L/(s.m)。
系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
防护冷却水幕的喷头宜布置成单排,同一组水幕中,喷头规格应一致。