知识点:管路孔洞 针对近年来给排水安装工程对工程使用功能的质量问题,给人们的生活带来了很多不便,也对我们安装模块造成了很大的负面影响,为了消除建筑水电的渗漏问题,收集了一些预防及处理细部做法: 一、材料要求: 二、工艺流程 孔洞封堵工艺流程图 三、楼板套管的封堵 1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装给水和消防管道应安装钢套管排水管道安装止水圈,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环)
知识点:管路孔洞
针对近年来给排水安装工程对工程使用功能的质量问题,给人们的生活带来了很多不便,也对我们安装模块造成了很大的负面影响,为了消除建筑水电的渗漏问题,收集了一些预防及处理细部做法:
一、材料要求:
二、工艺流程
孔洞封堵工艺流程图
三、楼板套管的封堵
1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装给水和消防管道应安装钢套管排水管道安装止水圈,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环)
2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺防水剂按使用要求进行混合),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。
3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。
4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺防水剂按使用要求进行混合),浇筑完后比楼板低一厘米。
5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光,再由下一道工序进行施工。
如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则须凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。如下图:
另一种方案,一次性封堵
在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿3小时以上, 然后支顶模或吊模,处理管外壁打毛或涂抹胶水,滚上沙子; 然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%UEA膨胀剂),浇筑高度为为楼板高度。 完成后,做闭水试验。 凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序 。
四、穿墙水套管的封堵:
1、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。
2、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺防水剂按使用要求进行混合)填充至套管的中间1/3部位,并在管道的上下左右振捣密实。
3、第二次封堵从墙的外侧进行,方法同第一次封堵方法一样。
4、第三次从墙的内面进行封堵。
如下图:
五、修补方案
六、实例对比
七、管道防火封堵
刚性管道穿越防火分区的管道安装试压完毕, 预留洞口收口完毕, 墙体、地面施工完毕。
施工工艺及注意问题:
1、根据现场实际测量,确定洞口尺寸。根据洞口尺寸切割加工好钢板,钢板尺寸四周应比洞 口大 5mm 以上,以便固定钢板。
2、穿墙做法:洞口边缘清理干净。将防火枕按次序在洞内及管道边依次摆放整齐,厚度与墙体厚度一致,不能超出墙体。洞口空隙、防火枕间空 隙、 防火枕与管道间空隙用防火泥进行填补密实。 填补区域 要平整、美观。
相关推荐链接: