管综排布时及安装时,如何调整风管厚度?
高大的小马驹
2022年09月26日 09:30:46
只看楼主

      如题, 管线综合排布时,为了既要保证专业功能,又要满足吊顶高度,针对空调风管厚度过大无法满足装饰效果时如何处理呢你知道?常规做法是与监理(建设)沟通,然后交由设计单位处理。这种做法没有问题,但是有时设计单位业务量比较大,处理这类问题很慢,影响工期,那么施工单位还有其他做法吗?当然有,那就是查设计规范,根据现场实际情况并且对照结构图、建筑图、装修图纸,将需要调整的风管的系统、规格、位置、标高进行深化,深化图纸交由监理(建设)单位,再由设计单位进行确认,这样做无非是增加施工单位工作量,但是对于结果来说肯定美丽的。


      如题, 管线综合排布时,为了既要保证专业功能,又要满足吊顶高度,针对空调风管厚度过大无法满足装饰效果时如何处理呢你知道?常规做法是与监理(建设)沟通,然后交由设计单位处理。这种做法没有问题,但是有时设计单位业务量比较大,处理这类问题很慢,影响工期,那么施工单位还有其他做法吗?当然有,那就是查设计规范,根据现场实际情况并且对照结构图、建筑图、装修图纸,将需要调整的风管的系统、规格、位置、标高进行深化,深化图纸交由监理(建设)单位,再由设计单位进行确认,这样做无非是增加施工单位工作量,但是对于结果来说肯定美丽的。

      那么对于风管长宽比调整,依据哪些规范呢,下面简单做个介绍。

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)


6.6.1 通风、空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4 的矩形截面。风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)的有关规定执行。


2.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)


4.1.4 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准。通风管道的规格宜按照表4.1.4-1、表4.1.4-2的规定。圆形风管应优先采用基本系列。非规则椭圆型风管参照矩型风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。


表4.1.4-1 圆形风管规格(单位mm)


4.1.4-2 矩形风管常用规格(单位:mm)

3.矩形风管常用规格

《通风管道施工技术规程》(JGJ 141-2004)


2.0.10 金属风管宜以外边长(或外径)为标注尺寸;非金属风管以内边长(或内径)为标注尺寸。矩形风管边长常用规格应符合表4.1.4-1规定,其长边与短边之比不宜大于4:1。圆形风管规格应符合表4.1.4-2 规定,应优先选用基本系列。


基于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)、 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)、 《通风管道施工技术规程》(JGJ 141-2004)等规范,基本能满足实际操作。在以往工程经验中,当噪声、风速和风阻没有大的变化时,也可按照风管长宽比在4~6:1去操作。