调压孔板的选择计算
过去的记忆
2022年09月23日 17:14:08
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:调压孔板 来源:网络,如有侵权,请联系删除 供热二次管网系统水力平衡调节主要依靠调节阀门来完成,但是安装调节阀门的投资费用较高,在一些改造项目中由于安装位置较小受限无法安装调节阀门,这时可以考虑选用调压孔板进行流量调节。 调压孔板在《供暖通风设计手册》中称“调压板”,它的主要作用与调节阀门相同,给近端分支管路的用户增加阻力,以便消除减小近端用户的余压,使整个管网系统达到理想的水力平衡状态。

知识点:调压孔板

来源:网络,如有侵权,请联系删除


供热二次管网系统水力平衡调节主要依靠调节阀门来完成,但是安装调节阀门的投资费用较高,在一些改造项目中由于安装位置较小受限无法安装调节阀门,这时可以考虑选用调压孔板进行流量调节。

调压孔板在《供暖通风设计手册》中称“调压板”,它的主要作用与调节阀门相同,给近端分支管路的用户增加阻力,以便消除减小近端用户的余压,使整个管网系统达到理想的水力平衡状态。

1、 调压板孔径计算:(此公式摘自《供暖通风设计手册》)

试中: d—调压板孔径,mm;

      G—水流量,m3/h;

      ΔP—压力差,kPa。

【例题】已知  1)计算流量G。供热面积65000㎡,热指标按60W/㎡计算,供回水温差取25℃;其水流量G为:

(1)计算热负荷Q= 65000㎡×60W/㎡=3900kW

      (2)计算流量G=3900kW×0.0342=133.38t/h

        2)此处供回水压力差ΔP假定按70 kPa (0.07MPa)

        求:调压板孔径d。

   解:用公式计算:

   答:调压板的孔径为80.24mm。

3、安装位置

安装在分支用户供水管道上,用法兰盘将调压孔板夹住,调压孔板前后需要安装压力表。

4、调压板的材料

可选用不锈钢板,其厚度δ=3mm;若选用铝板其厚度δ=6mm。

推荐资料:

调压孔板计算

https://ziliao.co188.com/s46301645.html  

调压孔板计算器

https://ziliao.co188.com/s187079.html 

免费打赏