知识点:20KV及以下变电所设计  1 总则 为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便,制定本规范。本规范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案,并应考虑发展的可能性。

知识点:20KV及以下变电所设计

 1

总则


2

所址选择



变电所的所址应根据综合分析和比较后确定:

GB50058的有关规定:

变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸性环境以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。
对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于爆炸危险区附加2区的变电所、配电所和控制室的电气和仪表的设备层地面应高出室外地面0.6m。

正确选址

图片

下面给大家展示几个错误选址,前方高能!



错误选址

图片

错误选址

图片

错误选址

图片

3

电气部分


一般规定:

解释说明】:配电装置相序一致,既便于安装、检修,又能确保运行安全.但是呢在工程中,要求相序都一致有实际困难,故采用“宜”

主接线:

解释说明】:一般的20kV及以下配电所,主要是用电需求侧用户使用,一般出线回路不多,配电装置大多采用移开式(或抽屉式)断路器柜,此种电气设备检修较方便,母线设备的检修或清扫可趁全厂停电检修时进行。

       此外,由于母线较短,事故很少,一般工业企业和民用建筑的配电所、变电所,采用单母线或单母线分段的接线方式已能满足供电要求。只有对供电连续性要求很高,对母线难以停电检修的配电所、变电所或有特殊供电要求时,可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。

图片

简要说明:

这种接线主要用在,电源是引自用电单位总变电站的,内部单位小容量配电室(站)

图片

简要说明:

这种接线主要用在,电源引自电力系统(公共电网),装设专用的计量柜的用电单位总变电所。


解释说明】:供电部门要求用电单位即使采用专用线供电也要装设进线断路器,目的是企业内部有故障或停电时,不动作供电部门的断路器。同时用电单位也希望装设电源进线开关,这样停电、检修都比较灵活、安全。

       安装负荷开关-熔断器组合电器也能起到相同的作用。负荷开关-熔断器组合电器的定义见现行国家标准《高压交流负荷开关熔断器组合电器》GB16926。

配电所的非专用电源线的进线侧,应装设断路器或负荷开关-熔断器组合电器。

解释说明】:非专用的电源线一般为树干式供电,为避免发生事故时停电面扩大,在进线侧装设带保护的开关设备,包括断路器和负荷开关-熔断器组合电器。

解释说明】:当总配电所与分配电所为同一用电单位时,在操作上可统一调度指挥,可以利用总配电所的出线断路器对分配电所实施配电保护和断开操作。同时,企业的配电所一般都为电网的终端,保护时限短,从继电保护配合的角度考虑,即使装了断路器,如果时限配合不好,也不能增设一级保护,因此,一般装设隔离开关(固定式)或隔离触头(手车式)也能满足运行和检修的要求。

解释说明】:分段开关是配电所两段单母线之间的联络开关,实际项目中母线分段处大多装设了断路器,运行中可以带负荷进行转换操作和备用电源自投。保护要求高的可以增加一级继电保护。

10kV系统配置图

图片

0.38kV系统配置图

图片


解释说明】:供电侧的联络线开关装设断路器,是操作和继电保护的要求,另一侧装设负荷开关、隔离开关或隔离触头,是操作和维修的需要。断路器两侧装设隔离电器是断路器维修安全的需要。

图片

解释说明】:引出线采用负荷开关-熔断器组合电器代替断路器可降低造价。因此,对于不太重要的供电负荷的引出线,在满足断流容量和保护选择性能配合的情况下,可以采用负荷开关-熔断器组合电器。

解释说明】:在频繁操作的高压电动机供电回路中,广泛采用高压限流熔断器与真空接触器组合开关作为保护及操作装置。其优点在于接触器可满足高压电机频繁启动的要求,同时,熔断器的限流特性可以减小配电电缆的截面,从而降低造价。

图片

解释说明】:主要为了在检修出线回路上的断路器或负荷开关时,在出线侧能有明显的断开点,防止外来雷击过电压、操作过电压或倒送电伤人而采取的安全防护措施,以确保维修人员的安全。

图片

解释说明】:装设隔离开关的目的是当检修熔断器或负荷开关时,电源侧能有明显的断开点,以确保安全。

解释说明】:母线避雷器一般仅在雷雨季节前需要进行检查和试验,这些工作可趁母线停电时,拉开隔离开关,取下避雷器进行检查和试验,所以不需要装设单独的隔离开关。目前各配电所接在母线上的避雷器都和电压互感器合用一组隔离开关。
    架空进、出线上的避雷器可以带电接入或退出运行,因此可不装设隔离开关

图片

解释说明】:依据电力行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000中“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算的电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器”而制订的。对于电能计量箱,该规程要求“安装在用户处的贸易结算用电力计量装置,10kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱”