我们污水厂是去年十二月份开始调试培养污泥到现在。主要处理生活污水,采用的是CASS工艺。四个池子一起开始培养。三个月过去了,有三个池子已排过四次泥了,有一个池子的沉降比还只有10,所有运行条件都同其他三个池子一样,那些已达到50-60了!(污水厂在北京)
我们污水厂是去年十二月份开始调试培养污泥到现在。主要处理生活污水,采用的是CASS工艺。四个池子一起开始培养。三个月过去了,有三个池子已排过四次泥了,有一个池子的沉降比还只有10,所有运行条件都同其他三个池子一样,那些已达到50-60了!(污水厂在北京)
2楼
沉降比都10%了
应该先补充一些污泥看看吧
回复
3楼
可能四个池还是有差异吧
不知这种情况持续了多久
回复
4楼
不明白 cllarkhit 的意思?
是建议从其它池子往这个池子倒一部分污泥! 这个我倒是可以试试!
想请大家帮我分析分析可能的原因!
从去年十二月10开始培养,过了一个月后,其他池子沉降比已有30-40!这个池子到现在一直未排过泥沉降比一直在10左右!
如果一直瀑气过量会如此吗?其他池子怎么没这种现象?
回复
5楼
是不是瀑气管道分布不均的原因?
回复
6楼
沉降比10%的池子出水如何,镜检是否与其他池一样,将其他池子的泥加一部分过来先试试,检查一下曝气情况,没有污泥回流吗,
回复
7楼
对,楼上说得对,应该比较差异,生物相也是比较要做的,不可能无缘无故就出现这个怪现象的。
回复
8楼
因为开始调试时,没有测溶解氧的设备!一直没有测溶解氧!一个月后,发现一直曝气过量!现在虽然其它各池子MLSS有5g/l 了,但生物相一直是漫游虫(游动性的)占优势!钟虫也算还可以!现在还有一个很怪的问题!
用量筒看沉降性还可以!但在反应池内看,沉降性不好!出水的SS很高!是曝气过量,污泥解体吗?
回复
9楼
曝气过量,污泥自身氧化解体,絮凝性能变差,导致沉降性不好
回复
10楼
1、曝气不均匀
2、曝气过量
3、污泥太少,要补充污泥
回复
11楼
曝气过量的几率更大!!还请仔细检查!!
回复