知识点:安全电路和装置 本质安全装置接地要求分为本质安全电路的接地要求和本质安全装置安装在现场的接地要求,前者是通过介电强度试验来验证,但如果本质安全电路接地点与外壳连接或安装了防雷电冲击及其他浪涌保护的装置,将导致介电强度试验通过不了;后者主要通过现场检验的方式验证其有效性。目前针对本质安全装置接地要求涉及到几个标准,并且各标准之间既起到相互补充的作用,也存在相互矛盾的地方。基于此,本文章将结合目前各标准内容,分为两篇对本质安全装置和系统的接地要求进行探讨,针对本安仪表现场接地要求提出一些建议。
知识点:安全电路和装置
本质安全装置接地要求分为本质安全电路的接地要求和本质安全装置安装在现场的接地要求,前者是通过介电强度试验来验证,但如果本质安全电路接地点与外壳连接或安装了防雷电冲击及其他浪涌保护的装置,将导致介电强度试验通过不了;后者主要通过现场检验的方式验证其有效性。目前针对本质安全装置接地要求涉及到几个标准,并且各标准之间既起到相互补充的作用,也存在相互矛盾的地方。基于此,本文章将结合目前各标准内容,分为两篇对本质安全装置和系统的接地要求进行探讨,针对本安仪表现场接地要求提出一些建议。
本篇主要讲解本质安全电路接地要求。
GB/T 3836.4-2021第6.3.13节有如下规定:
本质安全电路和电气设备机架或可能接地的部件之间的绝缘应能符合10.3规定的试验,试验电压为两倍本质安全电路电压或500V交流有效值,两者取较大值。如果电路不满足该要求,则设备应标上符合“X”,并且应在文件中说明有关正确安装所需的信息。(GB/T 3836.4-2021第10.3节给出了试验的条件,即施加的电压在试验期间应保持恒定,至少保持60s,并且在试验期间流过的电流在任何时候不应超过5mA交流有效值。)
说明:这里给出了本质安全电路的接地要求和试验方法,从标准内容来看,原则上要求本质安全电路与机架或地之间应有良好的绝缘,但也允许其不满足介电试验要求,但是要标注“X”,但是这里没有详细规定本质安全电路的接地要求,以及哪些情况会出现上述不满足的结果。这个要结合不同的标准来分析。
1)GB/T 3836.15-2017《爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装》第12.2.4节规定:
本质安全电路应:
a) 与地绝缘;或
b) 连接在等电位导线上的一点,如果该等电位导线分布在本质安全电路安装的场所内。
对于对地绝缘本质安全电路,应注意静电放电引起的危险。通过大于0.2MΩ的电阻接地,例如,用于耗散静电电荷,此方法不视为接地。
2)GB/T 3836.18-2017《爆炸性环境 第18部分:本质安全电气系统》 第11章规定:
通常,本质安全电路应完全浮地或者仅在一点等电位联结在与危险场所相联系的基准点位上。要求的隔离等级(一点接地除外)应能承受GB 3836.4-2010规定的500V耐压试验(注:此标准未更新,故引用的仍为前一版本标准)。
说明:以上两点明确指出本质安全电路的接地要求,相当于对GB/T 3836.4-2021进行了补充。对于不满足上述要求的情况,GB/T 3836.15-2017进一步给出了明确解释。
3)GB/T 3836.15-2017第12.2.4节规定:
如果由于安全需要,例如,安装没有电隔离的安全栅时,本质安全电路应接地。如果由于功能需要与地连接,也可以接地,例如,焊接的热电偶。
说明:但是我们在做测试过程中发现,排除以上情况,本质安全电路介电强度试验仍可能失败,说明电路在某一点仍在接地。这里就要考虑因使用场所特殊性而完善本质安全电路的影响,即防雷电冲击及其他浪涌保护的电路设计。
4)在GB/T 3836.18-2017 第12章规定:
如果设备特别易受雷电冲击或其他浪涌冲击,应采取预防措施避免可能造成危害。通过非线性装置如气体放电管和半导体,将电路和外壳机架互连的浪涌保护装置,在正常运行时,如果通过该装置的电流小于10uA,则认为不会对电路的本质安全性能产生不利影响。
注:如果在最佳受控状态下进行500V绝缘试验,可能需要断开浪涌抑制装置,以防止影响测量的有效性。
说明:这里明确了本质安全电路中设计含有防雷电冲击及其他浪涌保护的部分,在进行介电强度试验时,应断开该装置。
以上,对本质安全电路的接地做了梳理,总结成以下几个结论:
(1)本质安全电路正常情况下应完全浮地或连接在危险场所内等电位导线上一点;
(2)电路中带有防雷电冲击及其他浪涌保护的器件,在进行介电强度试验时应将其断开;
(3)对地绝缘电路,如避免静电放电引起的危险,可通过大于0.2MΩ的电阻接地;
(4)如电路因各种原因必须接地,应在合格证后加“X”,并备注正确安装信息。
相关推荐链接: