低压电器-故障防护
zsd_2056207872
2022年09月16日 10:46:42
只看楼主

知识点:故障防护 故障防护的要求 1、在规定时间内自动切断电源 依靠保护电器的合理设置及正确整定(断路器、熔断器) 2、降低故障时外露导电部分的接触电压,即故障电流在PE线上的电压降 若不能按规定时间切断电源时,则接触电压远大于安全特低电压(SELV) 等电位联结是降低接触电压的有效办法 3、附加防护(剩余电流保护器,RCD,额定剩余动作电流In<=30mA)

知识点:故障防护

故障防护的要求

1、在规定时间内自动切断电源
依靠保护电器的合理设置及正确整定(断路器、熔断器)
2、降低故障时外露导电部分的接触电压,即故障电流在PE线上的电压降
若不能按规定时间切断电源时,则接触电压远大于安全特低电压(SELV)
等电位联结是降低接触电压的有效办法
3、附加防护(剩余电流保护器,RCD,额定剩余动作电流In<=30mA)
电流<=20A的普通插座
电流<=30A的户外移动设备
不同接地型式的故障防护要求
TN系统
图片
系统特点
1、中性点直接接地
2、电气装置外露导电部分,通过与接地的电源中性点连接而接地
正常情况

图片L1单相接地故障

图片

故障电流Id=U0/(Rph+Rpe),故障电流较大,通常可用过电流保护电器(断路器、熔断器)保护

注:1、故障情况只考虑会对人体有危险的,单相碰壳故障(相线接触到外壳)会有 接触电压造成触电

       2、U0为相电压220V
       3、金属性短路(故障电流较大,故障点融化焊死),忽略接触点电阻
       4、接触电压=Id*Rpe,通常可达U0的1/2(Spe=Sph)或2/3(Spe=0.5Sph)

IT系统

图片
系统特点
1、电源与大地隔离或电源经高阻抗(例如1000欧)与大地直接连接
2、电气装置外露导电部分直接接地,与电源接地无关
正常情况
图片
L1单相接地故障
图片
第一次故障时,故障电流只能通过非故障相和设备的对地电容形成回路,由于容抗大,故障电流仅为毫安级,故障电流是3倍正常对地电容电流,
图片
IT系统第一次故障时可以带病工作而不切断电源,且故障电流小,故障电流对地的接触电压很小,无电击风险
非故障相对地电压上升为380V
TT系统
图片
系统特点
1、中性点直接接地
2、电气装置外露导电部分直接接地,与电源接地无关
正常情况
图片
L1单相接地故障
图片
由于RA(I类电气设备外露可导电部分的保护接地电阻)和RB的限制,故障电流
图片
一般为几安培至几十安培,比TN系统的故障电流小得多,使用过电流保护器(断路器、熔断器)无法满足切断电源的要求, 应使用RCD作为故障防护
总结
图片


相关推荐链接:

1、浅议接地故障电气火灾防护

2、探讨接地故障引起电气火灾的防护措施阶段


免费打赏

相关推荐

APP内打开