必考点-火灾自动报警系统汇总(三)
年轻有为的风衣
2022年09月16日 09:52:36
只看楼主

【 重要提醒 】: 新疆、海南 即将截止报名! 一、消防联动控制设计 1.   自动喷水灭火系统的联动控制设计 2.消火栓系统的联动控制设计 1)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动消火栓泵,消火栓泵的联锁启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑内设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号和消火栓所在报警区域的火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号(“与”逻辑)作为启动消火栓泵的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的的联动触发信号后,联动控制消火栓泵的启动。

重要提醒 】: 新疆、海南 即将截止报名!

一、消防联动控制设计

1.   自动喷水灭火系统的联动控制设计

2.消火栓系统的联动控制设计

1)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动消火栓泵,消火栓泵的联锁启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑内设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号和消火栓所在报警区域的火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号(“与”逻辑)作为启动消火栓泵的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的的联动触发信号后,联动控制消火栓泵的启动。

2)手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

3)消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

3.气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计

4.防烟排烟系统的联动控制设计

5.防火门及防火卷帘系统的联动控制设计

6.电梯的联动控制设计

1)消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

2)电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

7.火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计

1)火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

2)未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。

3)公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器;学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。

4)火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。

5)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

6)火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。

7)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。

8)消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

9)消防应急广播的单次语音播放时间宜为10~30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。

10)在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。

11)消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。

12)消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。

8.消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计

1)消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定:

①集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

②集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。

③自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。

2)当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

9.相关联动控制设计

1)消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

2)消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

3)消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。


免费打赏
敬于才华
2022年09月16日 10:09:42
2楼

联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动消火栓泵,消火栓泵的联锁启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

回复

相关推荐

APP内打开