知识点:室外气象参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通常, 我们看设计图纸时候,设计说明里头有总有一些定义常看到却又不太明白是怎么来的,现总结一下~ 室外气象参数的确定 序号 气象参数 确定原则 统计方法 1 供暖室外计算温度 采用累年平均不保证5日/年的日平均温度
知识点:室外气象参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
通常, 我们看设计图纸时候,设计说明里头有总有一些定义常看到却又不太明白是怎么来的,现总结一下~
室外气象参数的确定 | |||
序号 | 气象参数 | 确定原则 | 统计方法 |
1 | 供暖室外计算温度 | 采用累年平均不保证5日/年的日平均温度 | 按照累年室外实际出现的较低的日平均温度低于日供暖室外计算温度的时间,平均每年不超过5日的原则确定 |
2 | 冬季通风室外计算温度 | 采用累年最冷月平均温度 | “累年最冷月”,系指累年逐月平均气温最低的月份 |
3 | 夏季通风室外计算温度 | 采用历年最热月14时的月平均温度的平均值 | “历年最热月”,系指历年逐月平均平均气温最高气温最高的月份。统计时首先找出历年最热月,计算这些最热月14时的月平均温度,最后对所有最热月14时的月平均温度求取平均值 |
4 | 夏季通风室外计算相对湿度 | 采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值 | 统计方法与夏季通风室外计算温度类似 |
5 | 冬季空调室外计算温度 | 采用累年平均不保证1日/年的日平均温度 | 统计方法与供暖室外计算温度类似 |
6 | 冬季空调室外计算相对湿度 | 采用累年最冷月平均相对湿度 | 统计方法与冬季通风室外计算温度类似 |
7 | 夏季空调室外计算干球温度 | 采用累年平均不保证50h/年的干球温度 | 按历年室外实际出现的较高的干球温度高于夏季空调室外计算干球温度的时间,平均每年不超过50小时的原则确定 |
8 | 夏季空调室外计算湿球温度 | 采用累年平均不保证50h/年的湿球温度 | 统计方法与夏季空调室外机计算干球温度类似 |
9 | 冬季最多风向及其频率 | 采用累年最冷3个月的最多风向及其平均频率 | 频率最大的风向就是最多风向,最多风向有两个时,挑其出现回数或频率合计值最大者 |
10 | 夏季最多风向及其频率 | 采用累年最热3个月的最多风向及其平均频率 | 夏季多向风的含义与冬季最多风向及其频率的情况类似 |
11 | 冬季室外最多风向的平均温度 | 采用累年最冷3个月最多风向(静风除外)的月平均风速 | 以累年最冷3个月为对象,找出静风除外的最多风向,分别计算该风向在这3个月的平均风速值,最后求取这三个月平均风速的平均值 |
12 | 冬季室外平均风速 | 采用累年最冷3个月月平均风速 | “累年最冷3个月:系指累年逐月平均气温最低的三个月 |
13 | 夏季室外平均风速 | 采用累年最热3个月各月平均风速的平均值 | “累年最热3个月:系指累年逐月平均气温最高的三个月 |
14 | 冬季室外大气压力 | 采用累年最冷3个月的月平均大气压力的平均值 | |
15 | 夏季室外大气压力 | 采用累年最热3个月的月平均大气压力的平均值 | |
16 | 夏季空调室外计算日平均温度 | 采用累年平均不保证5日/年的日平均温度 | 按照累计室外实际出现的较高的日平均气温高于夏季空调室外计算日平均的时间,平均每年不超过5日的原则确定 |
17 | 供暖期日数 | 采用历年日平均温度稳定等于或低于供暖室外临界温度的日数的平均值 | 供暖室外临界温度宜采用5℃,目前平均温度稳定等于或低于供暖室外临界的日数用5日滑动平均法统计(即在一年中,热力连续五日的日平均温度的平均只等于或低于该临界温度的最长一段时间的总日数) |
推荐资料:
设计用室外气象参数参考
https://ziliao.co188.com/p62300583.html
空调设计室外气象参数(室外气象参数)
https://ziliao.co188.com/p63311000.html